南梦 发布于: 2002-9-5 20:30 2503 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一、3个电梯监控点当电梯静止时图像清晰电梯运行则出现水纹干扰 二、1个室外固定摄像机,安装好之后图像清晰,隔了5分钟左右开始出现水纹干扰约连续2分钟又恢复正常。之后就以这种间隔重复。 请哪位大虾帮兄弟分析一下。 先谢了
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安定 发表于 2002-9-7 22:25:00
一:检查视频线,看屏蔽是否良好。估计有杂波串入,加放大器看看。 二:检查接地是否良好,如果是图象扭曲,还有可能是电压不稳定。 见笑了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
windge 发表于 2012-3-1 10:33:00
打酱油
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tianhength 发表于 2012-3-1 11:03:00

学习下啊,这个是什么原因产生的,我也想知道啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
himtd 发表于 2012-3-1 13:57:00

电梯干扰源比较多,

室外那个换个枪机试试看,不排除设备故障