小弟有个难题安装6个电梯半球彩机,电梯井内使用电梯随行电缆,楼顶到弱电总控中心用75-5电缆,6部电梯分属三个单元每个单元相距50米。

问题现象是:如有一部电梯开始运行,所有六部摄像机在总控中心监视器上均出现严重白色横向水波纹,停止运行后恢复正常。

请各位大侠赐教。

回复

使用道具 举报

已有59人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jen 发表于 2004-6-11 14:58:00

这应该是电梯干拢的问题,但干拢也太严重了吧?你用的是什么线?多少编的?电梯专用线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kevinrich 发表于 2004-6-11 15:18:00
电梯井道内用电梯专用随行电缆,电梯机房到控制室用75-5-120
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jen 发表于 2004-6-11 16:19:00
是不是在端接的地方出现问题?如果可以的话:试试从电梯到监控中心全部用SYV-75-5/128编+棉纱(32编)的看行不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱迪电力 发表于 2004-6-11 16:41:00
意见不错!奖励!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
令狐一只 发表于 2004-6-11 17:34:00
学到一手,谢谢大侠们!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kevinrich 发表于 2004-6-12 00:11:00

经过分析和试验,发现干扰和电源有关,把梯内摄像机的供电电源接到公共电源上(原来梯内摄像机的供电电源是接到电梯的供电电源上),以后效果好了很多但还没有完全解决。哪位大侠还有高招。原则是最好不用加如其他设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
whld722 发表于 2004-6-12 11:44:00

偶也遇到了和楼主相同的问题!一般发生问题,咱们都是光考虑自己的设备和施工问题了!而却忽略了外在原因!偶做的4台电梯摄象机,设备型号,视频电缆 布线方法 布线位置完全一样,可是有的摄象机就没有干扰!而有的干扰就特别大!经努力发现,原来是其中一台电梯设备的接地没有做好,使的电梯电机在启动运行时所产生的电磁干扰没有有效的被大地吸收!建议楼主看看电梯的本身问题!!

哎!倒霉的电梯摄象机啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
whld722 发表于 2004-6-12 17:15:00
6楼的兄弟,你说的就是有加一个调制器和一个解调器吧!我看过这两样设备,挺大的,但是价钱也比较贵!估计要6----7百元才能解决问题。还没有别的可行性方案呀,最好是低投入,高回报的那种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
whld722 发表于 2004-6-12 17:16:00
6楼的兄弟,你说的就是有加一个调制器和一个解调器吧!我看过这两样设备,挺大的,但是价钱也比较贵!估计要6----7百元才能解决问题。还没有别的可行性方案呀,最好是低投入,高回报的那种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kevinrich 发表于 2004-6-13 16:50:00

怎么确认电梯电机在启动运行时所产生的电磁干扰有没有有效的被大地吸收?

该如何解决?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yuleray 发表于 2004-6-14 17:47:00
改RF我用过,但图像会产生雪花点,清晰度有一定影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
asmer 发表于 2004-6-16 11:58:00
用射频传吧,加上一对抗扰器就好了,我们公司的抗扰器都是专门对电梯开发的。010-68610461-208
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
kevinrich 发表于 2004-6-17 01:12:00

17楼的兄弟真的有效吗?可以试用一下吗?

我的联系电话:0771-3985098

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
asmer 发表于 2004-7-1 11:22:00
支持一下楼主,东西已经发给楼主试用了,效果不错,可惜价格没谈好。可惜啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
whld722 发表于 2004-7-1 18:59:00

谢谢各位大虾们的帮忙!偶的问题解决了!

就是用的调制和解调!转换成射频解决地!

不过,偶到有个建议,至于解调器,偶觉得这是价钱比较高的一个东东!就一一般国产的单频道的解调器,也要300多元一个。多频道或者产品知名度高点的,价钱就更高了。

偶在解决问题的时候,将解调器换成了电视选台器!效果也是比较不错地!

一个好一点的选台器,也就100多块钱!再加一个调制器290多元,加起来不到400元!

这个价钱对于一个像俺这样被电梯干扰困惑了很长一段时间的人来说。觉得还值得!

建议楼主采用!声明:俺是搞工程的!不是卖设备地。楼主不要误会哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sisi920 发表于 2004-7-1 19:27:00

我顶哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sisi920 发表于 2004-7-1 19:27:00
原来如此啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
安定 发表于 2004-7-1 20:40:00
以下是引用yq628在2004-6-11 15:39:00的发言:

将梯内视频信号转换为射频信号(有线电视那种),进监控设备前再转换为视频。

需增加设备,大约500元左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wmltiger 发表于 2004-9-28 14:30:00
楼主,这种情况一般都市电源得问题,经验在于积累!呵呵!可以采用统一供电!