1、卫星天线部分如何做防雷?如果在建筑保护范围内是否还需要单独处理? 2、卫星接收机和调制器部分如何做防雷处理? 3、有线电视信号接入部分怎么做防雷处理?如果是光纤接入怎么处理? 有没有相关的规范要求?能否提供个清单? 唉 有个标我因为没考虑防雷被淘汰了 郁闷啊 卫星天线在6层群楼,大厦主楼有18层;有线电视由市政光纤接进来,我觉得防雷根本没必要嘛。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jdwjzandsp 发表于 2003-11-25 09:25:00
GA 267-2000中“7.7 ....计算机信息系统包含卫星地球站或其他无线电设备时,卫星地球站天线或无线电天线塔应采用避雷针防止雷电直击天线设备,并且天线设备必须在避雷针有效保护范围之内,避雷针引下线应与建筑物和房间屏蔽的钢筋连接后和地网联为一体,连接点不得少于3处。” 具体情况我也不太清楚,下面部分标准可以参考: GB/T 9361-1988 计算站场地安全要求 GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范 GB 50174-1993 电子计算机机房设计规范 GA 267-2000 计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gf1000 发表于 2003-11-27 23:20:00
如果卫星天线已经置于大楼的避雷保护范围内还要不要单独加避雷针?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ASP 发表于 2003-11-29 11:35:00
以下是引用gf1000在2003-11-24 12:52:00的发言: 1、卫星天线部分如何做防雷?如果在建筑保护范围内是否还需要单独处理? 2、卫星接收机和调制器部分如何做防雷处理? 3、有线电视信号接入部分怎么做防雷处理?如果是光纤接入怎么处理? 有没有相关的规范要求?能否提供个清单? 唉 有个标我因为没考虑防雷被淘汰了 郁闷啊 卫星天线在6层群楼,大厦主楼有18层;有线电视由市政光纤接进来,我觉得防雷根本没必要嘛。
1 做避雷针保护,如果已在,则不用 2 安装电涌保护器,做天馈保护+电源保护 - 3 同2,如果光线接入,则无需额外保护,如有铠装则接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gf1000 发表于 2003-11-29 13:34:00
谢谢! 不过浪涌保护用吗?机房电源已经从UPS引出了 还有天馈保护怎么作?呵呵 以前没做过 不好意思