1、有2个云台和几台枪机接入一个机柜用16路光端机传到机房控制.现在是前端用键盘可以正常控制可以控制,但是经过了光端机传入到机房就不能控制了,视频图像都是正常的.我怀疑是不是其中一路摄像机的线路有故障,从BNC接头传到光端机上来了,但是还没时间证实这一点.

2、其中一个云台之前可以用键盘控制,过了半个月也不能控制了,为不影响其它的传输线,我已将它的控制线拆除.量传输的电压为零,那个可以控制的是1.5V,没有短路.估计是屏蔽层破损和其中的线短路了.有待证实.

大家对这样的现象有什么看法.

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hphp001 发表于 2012-2-5 22:56:00
地址码协议波特率设置检查下,还有光端机的控制输出是否两端都相同!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zyjzxq 发表于 2012-2-5 23:46:00
是不是手牵手那,干扰大的话会这样的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大蒜陀 发表于 2012-2-6 16:27:00

以上问题都检查过,没问题。