信诺科技
积分
帖子
主题
小区监控:400个点位,投入使用一年半,采用的光纤传输。
故障一:前端快球到监控室,图像清晰,快球自检正常,但是不受控制,光端机换过不管用,用工程宝前端测试快球工作正常,70台快球只有11台式这种情况。(不在同一条光纤上)怀疑光衰减严重,有不同看法的请发表意见。
故障二:快球受控不稳定,矩阵控制快球转起来,但是没办法停止,70个快球只有一台是这种情况,正在分析中。
使用道具 举报
去看看RS485原理,或许你会发现问题!
路过拿分
第一个问题:485信号反射造成衰减,建议在各自的主干上最后一台球终端电阻并联,其次在机房没进矩阵前用工程宝试下能不能控制
第二个问题:大多数是云台问题
没碰到过,不过控制还是跟485有关吧,好像球机终端电阻为75欧姆
同行们尽管各抒己见呀,我头都搞大了,有病乱投医了,尽量详细呀,谢谢。
晕死,大家都给你说了是485传输的问题斗吗,不相信,你一个一个的球机实验哈,绝对每个球机单独接都没得问题,这个问题造成的原因是各个球机线路远且分散,形成串扰了。加控制码分配器,多分几个之路出来把
嗯..