紧急按钮与声光报警器问题...

[复制链接]
错爱21 发布于: 2011-11-21 14:47 1314 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

要求:残疾人卫生间安装紧急求助按钮

        门口安装声光报警器

       按下紧急求助按钮,门口声光报警器报警,同时控制中心报警主机报警!

 请问这样接线可以不》?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
错爱21 发表于 2011-11-21 14:50:00

我知道霍尼韦尔的4101可以实现!  其他的报警主机 继电器没有单路的 

残疾人卫生间都比较分散  所以想到买个普通的继电器 不知道这样是否可行!

 

紧急按钮接常开   按下按钮 12V给继电器供电!   常闭点断开   断开后给报警模块信号  报警主机报警

                                                               常开点闭路  12V电源给声光报警器 报警器报警!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2011-11-21 15:44:00
看半天没看明白你的接线。你无非是要实现单防区报警则防区联动声光警号,这样的设备我们可直接借助第三方的灯光联动模块来实现,只在每个单防区模块边上接一个即可,且能根据情况选择强电联动模块与弱电联动模块。使用报警主机自带的防区输入输出模块,不仅成本高,还有使用数目的限制,例如博世的DS7465i,霍尼韦尔的4101。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
错爱21 发表于 2011-11-21 18:59:00
以下是引用szwlx888在2011/11/21 16:22:00的发言:
紧急按钮接警号其实不用这么复杂,继电器都可以不用啊,直接利用按钮常开端控制电源给警号供电不就行了吗!

 

 

其实紧急按钮 com 与no  接警号   com 与nc接防区模块就行!

但是怕这样接烧坏防区模块 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
错爱21 发表于 2011-11-21 18:59:00
点附件查看原图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
错爱21 发表于 2011-11-21 19:00:00
以下是引用淡蓝的忧郁在2011/11/21 15:44:00的发言:
楼上的第三方模块有型号和价格么 还有有接线图么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
新天地智能化 发表于 2011-11-22 14:38:00
以下是引用szwlx888在2011/11/21 16:22:00的发言:
紧急按钮接警号其实不用这么复杂,继电器都可以不用啊,直接利用按钮常开端控制电源给警号供电不就行了吗!
这个实用哦、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
新兴安防 发表于 2011-12-8 08:43:00

哦,不了解!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xingshao 发表于 2011-12-8 08:48:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yczfhh 发表于 2011-12-8 13:21:00
我们常用的方法是声音输出接继电器,继电器控制灯光,警号响则灯光亮,不知符合你的要求不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
信阳万通科技 发表于 2011-12-9 13:57:00

还要考虑个延时的问题  如果指用开关跟继电器的话 按钮松开 报警就结束啦  所以还是推荐你使用单地地址模块带报警输出的比较方便

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yh65501 发表于 2011-12-10 00:22:00
你的做法也没错,可以实现你要求的功能;四楼的说法也没错,不会烧地址模块的,地址模块本来接收的就是短路的开关量信号,这样还省了继电器···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wkf168510 发表于 2012-1-13 16:41:00
受教,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yuwenet 发表于 2012-1-13 20:13:00

这个貌似整的挺复杂的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bopzh00 发表于 2012-1-17 18:53:00
还是加个单输入输出模块吧,呵呵,显得正规点
回复 支持 反对

使用道具 举报