我真的不明白.因为没有做过.所以不知怎么办怎好.
请各位有 给我做个指导.到现在都没最终答案.
两个红外双鉴探头放到一个防区,并还是串
使用道具 举报
应该是串联,
不管是哪个探头被触发,
该防区都会报警。同时启动联动装置。
NO方式并接,NC方式串接
又学到一招。
好!
常闭,信号线串连的方式
终于明白了.谢谢大家的指导
并或者串在功能上有什么区别吧,请指教
应该用串联方式,其理由如下:
1、接线最方便,每一只探头接线如同原来单只探头;
2、探头上的防拆开关连接自然,并保证每个接线柱上只有一根线,可靠性高;
3、检测电阻(2.2k)放在最后一只探头上,能有效地保证防剪断线报警功能。
如果用并联方式,虽然原理上可以,但隐患无穷啊!
总之两个探测器应该是“与”的关系。
串
肯定是串了,你并的话 要同时两个探测器都报了才会报警!
所以说你接的话肯定是串了!