打印 上一主题 下一主题

那个回路电阻,是随便接的吗?...

[复制链接]
endrollever 发布于: 2011-12-12 14:19 927 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有时候看到他们是接在正及出来的地方,有时候看到他们是接在负及的地方
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lyj001100 发表于 2011-12-12 15:33:00

这个要看什么设备哈,我记得前期用过报警的设备,回路电阻就是接在485的+和—上面的。问问厂家最清楚。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2011-12-12 19:26:00

报警常用线尾电阻(回路电阻)一般是串/并入回路末端,没有正负说法。

而接在RS485传输末端的电阻是阻值为120Ω的匹配电阻,用来减少干扰的,和线尾电阻的作用完全是两回事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongxin6868 发表于 2011-12-13 08:47:00
因为报警器的继电器输出是触点    触点并没有正负之分    但是线尾电阻要串接在探测器上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
q19842403 发表于 2011-12-15 23:15:00

电阻一般接在设备末端 主机里接也可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
l825315 发表于 2011-12-16 10:52:00
同意3楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ganghongyi 发表于 2011-12-16 11:03:00
 线尾电阻一定要放在探测器内,放在报警主机里就没有作用了。
如果探测器是常闭,就串联在回路里;如果探测器是常开,就并联在探测器的常开端子上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
smrdw 发表于 2011-12-16 19:15:00
同意以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yongzun 发表于 2011-12-21 10:49:00

一般回路末端有以下几种方式:

NO/NC/EOL/DEOL/TEOL

 

由于探测器多数是常闭接口,如果不在末端增加电阻,那么系统很容易被破坏,可以在任何地方短路你的回路线,探测器则失效。

因此各厂家在回路末端都会定义不同的阻值,来防止回路被破坏。

 

电阻必须安装在前段探测器里面才能达到功效,如果装在主机里则失去了意义。

 

另外如DEOL和TEOL是通过一个回路上不同阻值的变化来判断不同的警情(窃警、防拆、遮挡)

回复 支持 反对