<p>用国标75-5,128编同缆线做的一个矿区监控,共7个监控点。其中4个点(A点、B点、C点、D点)的4条视频线、1条电话线和1条DC12V电源线,走同一条PVC线管,</p>
<p>A点距离监控主机60米(DC12V电源线就走到此处),B点距离主机130米(电话线是从监控机房拉到此位置,共130M),C点距离主机250米,D点距离主机300米左右,</p>
<p>B、C、D点都是就近取电,工程完工后的几天,所有监控画面都清淅,无干扰。</p>
<p>完工后第三天,B,C,D点监控画面出现很强的波形(木纹形)干扰,取掉C或D点连接主机的BNC头后,B点的干扰减轻很多(仍有非常轻微的木纹形干扰),</p>
<p>单独把C或D点的BNC头,搭在监控主机的BNC接头上(并未完全插上,只是把C或D点视频线的BNC的屏蔽层外壳接触到主机的BNC插座),B点的画面就出现很严重的波形(木纹形)干扰,</p>
<p>单独接C或D点的BNC接头,C或D画面也是有非常强的波形(木纹形)干扰</p>
<p>另外接不接C、D点的BNC头,对A点都没影响,画面始终正常,</p>
<p>C,D点的视频线从B点开始,就都没穿线管了,并和强电(220和380V)走得比较近,距离20CM至50CM。</p>
<p>B点旁边的电话机始终有很大的噪音</p>
<p>所有线路和接头始终没有人动过,</p>
<p>我想问一下,这个干扰有可能是哪方面的影响?</p>
<p>我自己分析,应该不是强电的干扰吧,因为前几天矿区一直在用电,都没有干扰现象啊,</p>
<p>不解,希望前辈们能指点一二!!!给出解决办法!</p>
[此贴子已经被作者于2011/12/2 14:40:20编辑过]