tianmawa 发布于: 2011-9-27 08:37 1003 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

用分线式报警主机 用0.5粗的网线接对射器  对射器的开关信号到底能传多远? 还需不需要加线尾电阻?

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szket 发表于 2011-9-27 10:36:00
我也想知道这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2011-9-27 11:53:00

这还与报警主机自然的匹配电阻有关系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tianmawa 发表于 2011-9-27 13:24:00
200米的距离能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tianmawa 发表于 2011-9-27 13:32:00

因直流集中供电不便 想拉条220V的电缆 和双绞线穿在一个PVC管里 这样对信号干扰有多大?可行吗? 分开的话还要再布PVC管 这样成本上去了 客户想省钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tianmawa 发表于 2011-9-27 17:35:00

非常感谢 心理有底了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yzc1981 发表于 2011-9-29 14:31:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xuhuadi19861113 发表于 2011-9-29 19:18:00
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-9-29 23:11:00
线材线径足够大,距离可以足够远,所以成本是一个重要因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
李国清 发表于 2011-10-7 19:17:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
核桃 发表于 2011-10-10 10:46:00

关于这个问题,真想去现场做个试验看看,尾线电阻要的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
snakoy 发表于 2011-10-10 20:21:00
最好还是强弱电分离吧。我们客户要做这样的 我是不同意的 大不了不做这个活。但必须要保证自己的信誉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zz1986 发表于 2011-10-11 09:29:00
这个一般跟你用的线材有直接关系 我们做的电子围栏工程走开关量 800M后才用到信号放大器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
kantxu 发表于 2011-10-24 13:15:00
看线材 距离远了 线的电阻也增大了 看你采集端端能接受的变量范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
安防民工 发表于 2011-10-24 15:11:00

因线芯直径大小,线材材质不一样,传输的距离不一样,一般线材传300米左右是没什么问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
黎明黄昏 发表于 2011-10-24 15:34:00

200m那是小case了

 