<p>根据你的实际规划,把模块打烂的地方直接进行对接,上面的模块打烂了还能找下,110配线架底下的模块要是烂了就不好了,要么直接对接,要么更换配线架。注意对接的地方最好规划好,将来不更改线路,做好后把烂模块还原上去,使用其它线把对接的线覆盖住。</p>
<p>你的110配线架质量太差,你频繁的使用卡刀,是因为你模块的刀齿间距大,配线架底层模块卡位的地方材料也差,还有可能就是你的线缆不达标,芯细皮厚。不过要是质量好的配线架,很多时候即使用质量差点的线缆也能割透,如果两者质量都差,只能是小心频繁的使用卡刀。</p>
<p>我告你个土办法吧:把需要打入的电话线剥皮回弯成双股压入配线架,然后找网线的8芯细线,取一小截将前面打入的双股线缆压死,网线的长度只要在配线架上能覆盖住电话线就可以了。至于底下的大对数缆,即便是烂配线架都能有效的破皮卡死,因为上下模块对压的力度比你上面使用卡刀要大很多,我一般用大手钳或是锤子往里砸(汗!),这类配线架最好你是上一个模块测试完以后再打下一个模块,用程控交换机给声源就可以了。</p>