以下是引用都市稻草人在2011/10/3 21:34:00的发言: 对射前端信号线用万用表直流档测电压为0,无论是否报警状态电压都为0,这两根信号线是接在八路地址码模块上的,然后就在八路地址码模块上量这根信号线两端电压,显示2点几伏。连续测试几对都是如此。对射的状态都是常闭,所以前端电压为0是对的,因为是短路,但是八路地址码模块上为什么会有电压呢,应该也是由于前端短路电压为0 啊。 ps:对射至八路地址码模块有50米左右的距离。求指教。
一点都没有矛盾,完全对的。
首先,线缆是有阻抗的;
其二,要考虑线尾电阻。
也就是说DS7432 八路模块信号输入端并不处于短路状况;
所以,在八路地址码模块上量这根信号线两端电压有2V左右的。 |