小区设计问题,...

[复制链接]
xhssgz 发布于: 2013-1-1 20:47 712 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、小区单元门厅一般选择什么摄像机,距离门口位置多少,安装高度多少, 是朝外照还是门外朝里找,怎么考虑门口强光问题

 

2、外场道路摄像机位置考虑,选择多少米距离作为摄像要求。

 

3、管道是我方考虑设置,还是甲方施工?

 

4、外场立杆高度多少?

 

5、外场摄像机电源供电方式,?

 

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ccd板机 发表于 2013-1-2 11:38:00

等高手来回答

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chenxi020 发表于 2013-1-3 14:23:00

该个回答

1:小区单元门厅一般选择 红外半球 摄像机,距离门口位置10米左右 ,安装高度4米上下, 是朝向门口 方向  摄像机的后方或者是上前方安装 补光灯

2、外场道路摄像机位置 拐弯 路口 活动广场 地下车库出入口 一般不超过100米为好

3:这个看合同怎么谈了 一般建设方会预埋一部分 管道  但是不可能会包括所有 弱电的 以前 我们 还接过 专门给人家放外管网的工程  视情况而定吧 可以自己放管 但是一定要在合同里 单独列清

 

4、外场立杆高度4米左右

5、外场摄像机电源供电方式: 最好是 独立供电 可以就近取电 省线 省工 即便是以后哪个摄像机 出了问题 也不会影响其他的 设备正常运转

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maomao949 发表于 2013-1-4 10:19:00

小区门厅,一般使用枪机或半球,2.8mm 镜头,从门口往里面照,如果往外面照,需要宽动态摄像机,

安装高度一般2.5米左右,

小区外场设置在主要通道,小区出入口,地库出入口,外场立杆安装,安装高度3米左右,车库内吊顶安装或墙面安装。

管道埋设这需要根据你跟业主的合同了,根据界面划分,一般是土建总包或机电安装单位埋设,需要在埋设之前将深化图发给业主,由业主发放给预埋单位。这里的界面很重要!也是容易扯皮的地方!

摄像机供电根据实际情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xhssgz 发表于 2013-1-4 10:45:00

谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kzylove127 发表于 2013-1-4 10:49:00
最好和物业协商一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
普罗米修斯 发表于 2013-1-4 11:36:00
以下是引用chenxi020在2013/1/3 14:23:00的发言:

该个回答

你这个设计能过了甲方?~天方夜谈!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安徽鸿泰电子 发表于 2013-1-4 15:28:00
3楼的你见过半球机单独配红外补光灯的吗?不知道4米的高度是怎么装的,小区的单元门通道有4米高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ggcrh 发表于 2013-4-27 09:55:00

来学习下,坐等高手来解答!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
misgang88 发表于 2013-4-27 12:36:00

小区周界外围的摄像机布点应不大于60M并且考虑夜晚补光

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xixiaoanfang198 发表于 2013-4-27 12:56:00

1-----小区的单元门 大多是都是在背面 即摄像机安装在楼道里 ,这样摄像机找出来不会逆光,也就无所谓你说的强光问题了。

2、3、4-----业主肯定认为你是专业人士,所以小区的布防,业主还是愿意听你的建议的。这个就结合小区的实际情况,也要考虑你自身的能力,如果有现成的弱电井,当然就是就依此作为主干线路,然后就近铺设你要布防的点位。监控立杆、墙头立杆、电线杆、异型立杆在实际操作中要体现出来,何必一味得全用好几米的钢管呢?这也是做到节省开支,因地制宜哇!

5-----电源这个东西,跟你布防是要统筹考虑的,你布防的时候,电源设计就顺带进去了。

如果距离比较远,可以在小区内设几个室外的汇集点,220V布到汇集点,然后在汇集点集中供电也可以啊。

小弟的一点建议,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gev8301 发表于 2013-4-27 13:02:00
找你师傅去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
视鹰电子 发表于 2013-4-27 23:55:00
设计尽量避开逆光,另外首先要搞清对方的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
flamey 发表于 2013-4-28 09:45:00