光端机传视频信号,对比度非常亮...

[复制链接]
hzm85888 发布于: 2011-8-12 22:02 564 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

光端机传视频信号,对比度非常亮,换过摄像机也是这样。请教各位了,谢谢了

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小白芽 发表于 2011-8-13 07:55:00
说明白点  兄弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yansiming 发表于 2011-8-15 10:03:00
不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
libra5139652 发表于 2011-8-15 18:12:00
这么含糊不清谁知道 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vitam 发表于 2011-8-16 00:05:00

1,先排除你的显示器与录像机调的问题。

2.能否可以用另一对光端机试试。

3.还有光纤线路没有熔接好。多模与单模不要搞乱。

 

回复 支持 反对