[复制链接]
haoxiaoren 发布于: 2012-1-15 10:46 775 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
综合布线超五类布线系统,采用信道链路模型进行测试,Fluke仪表测得该链路长度为100~107米,其它电气性能指示(如“插入损耗”、“近端串扰”、“衰减串扰比”等)均符合要求,请问这样一条超过信道链路模型长度的链路能判定为合格吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haoxiaoren 发表于 2012-1-15 11:02:00
<p>因为Fluke仪表给出的是PASS,而国标GB50312-2007规定信道链最长不得超过100米,所以对于这样一条超过100米的信道链路到底是判为合格还是不合格,我纠结了!求各位大侠指教!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jun7689 发表于 2012-1-19 12:45:00
原则上应该是不合格的,但是如果这条链路作为语音传输应该没有问题,要告知业主说明原因,以免用户使用中发现问题就不好办了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiwenlong98 发表于 2012-2-3 09:15:00
路过
回复 支持 反对