enseng 发布于: 2009-7-13 13:17 7872 次浏览 111 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这次3月份做了个工程,是采用分布式供电的,做的时候工人说被视频线电了,我没当一回事

结果开通第二天,烧了3个变压器。

换了后第二天又烧了2个变压器。

经过很多测量,发现视频线里面带有38v左右的交流电,而且电流不小,手摸墙,再碰视频线,会被触得挺厉害。测量无论是屏蔽网还是内芯,与地面都有电差。

一开始以为是线路破了,从电源线中间部分剪开,测量视频线,经过无数次测量后惊奇发现处在断开点电源线之后的部分的视频线里面也带电。而且是所有的视频线都带电,再怎么磨损了,破皮了,也不能全都带电哇。

猜测是录像机带电,把录像机上BNC头全部断开,并且所有BNC头都分离,互相不接触。

再测量,仍旧都带电。

拔掉机房内的220v电源线,视频线内没电了。

 

这样想,如果是破皮了,不可能全部都带电啊,如果是墙体上有电,那也不可能拔掉机房内220v会影响。

 

仔细想想,这次做的工程,强弱电没有分离,视频线和电源线(RVV2*1.5)是在同一根管子里面走的,但是以前也这样做过,没问题啊。

 

上网问了下电力工程师,说,220v是有波动的,视频线和屏蔽层之间的空间正好形成电容,电感效应,于是视频线会带电。

可是怎么解决呢?

我把电源线和视频线分离到15cm以上的距离,但是还是有电,还是在30多v交流,但是电流感觉小了,电人不厉害了。

 

最后实在没办法,想不出怎么解决了,于是把所有的摄像机端的BNC头,绑在摄像机支架上,就算没有电差了,然后主机端在把录像机接地。

 

好吧,变压器3个月没有烧了。

 

如果我的教训是对的,那么大家共勉。

 

如果有明确的解决方法,请不吝赐教。

回复

使用道具 举报

已有111人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhisong1977 发表于 2009-7-13 13:36:00
机房一端你做的是采集卡,还是硬盘录像机,你描述不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaobao31888 发表于 2009-7-13 14:20:00

没见过

曾经遇到过视频带220V的

中间电源和视频被车扎断烧焦了 220V回流到监控主机烧了几个视频通道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
enseng 发表于 2009-7-13 22:03:00

曾经把机房内所有的BNC接口都从录像机上断开。

有提过吧。

所以什么类型的录像机并不重要

 

是海康的8016sh-s

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blue169 发表于 2009-7-13 22:08:00

加机房上加交流稳压器,BNC头接支架外壳,这种事我也遇过。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
吴义宾 发表于 2009-7-13 22:14:00

第一次听说  学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
菜鸟88 发表于 2009-7-14 00:51:00

我也最近碰到过了。

是PC式主机。。。

只要不小心。碰到BNC头。就要被电死,,没试过。不过感觉那电应该有100V以上。。

现在都不知道要怎么解决。。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
荣大 发表于 2009-7-14 01:26:00

谢谢分享。

 

遇到的情况也差不多,跟楼主一样的解决方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
youy80 发表于 2009-7-14 07:32:00
谢谢分享,正好有几个地方也是同样的情况。但不严重,找不出原因,等去试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fangbo1025 发表于 2009-7-14 14:09:00
见过   没楼主这种情况严重 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhuguimo 发表于 2009-7-14 14:39:00
第一次听说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jiankang168168 发表于 2009-7-14 15:11:00

上面的文章写的很真很实在,分析的很好。

 

PC式和嵌入式的主机都会有感应电,最好把外壳螺丝松一颗接根线接地,能接到水管上更好。

还有上面提到视频线和电源线走到一起,相互形成电磁电感效应不容忽视的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
handsomelee 发表于 2009-7-14 23:45:00

有些工控机主板自身漏电,感觉主要是机器要接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
enbi 发表于 2009-7-14 23:52:00
那么严重啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
houseak1 发表于 2009-7-15 00:35:00

做了这么多,没遇到过LZ这个问题。学习下先

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
号天行者 发表于 2009-7-15 10:28:00
学习了!顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dongqing05 发表于 2009-7-15 10:52:00
楼主挺能整的。不错不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
comcom123 发表于 2009-7-15 11:33:00
要做的小项目跟这样的布线差不多.如果我把电源线跟视频线分成两条PVC管走的话可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jackjaa 发表于 2009-7-15 11:46:00
楼上说的没用,要真是感应电,PVC管不屏蔽,LZ分开15cm都没用,何况分2根管子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
enseng 发表于 2009-7-15 11:48:00
以下是引用comcom123在2009-7-15 11:33:00的发言:
要做的小项目跟这样的布线差不多.如果我把电源线跟视频线分成两条PVC管走的话可以吗?

大多数情况来说是可以的,没问题的,但是最好还是用RVVP的线

回复 支持 反对

使用道具 举报