这次3月份做了个工程,是采用分布式供电的,做的时候工人说被视频线电了,我没当一回事
结果开通第二天,烧了3个变压器。
换了后第二天又烧了2个变压器。
经过很多测量,发现视频线里面带有38v左右的交流电,而且电流不小,手摸墙,再碰视频线,会被触得挺厉害。测量无论是屏蔽网还是内芯,与地面都有电差。
一开始以为是线路破了,从电源线中间部分剪开,测量视频线,经过无数次测量后惊奇发现处在断开点电源线之后的部分的视频线里面也带电。而且是所有的视频线都带电,再怎么磨损了,破皮了,也不能全都带电哇。
猜测是录像机带电,把录像机上BNC头全部断开,并且所有BNC头都分离,互相不接触。
再测量,仍旧都带电。
拔掉机房内的220v电源线,视频线内没电了。
这样想,如果是破皮了,不可能全部都带电啊,如果是墙体上有电,那也不可能拔掉机房内220v会影响。
仔细想想,这次做的工程,强弱电没有分离,视频线和电源线(RVV2*1.5)是在同一根管子里面走的,但是以前也这样做过,没问题啊。
上网问了下电力工程师,说,220v是有波动的,视频线和屏蔽层之间的空间正好形成电容,电感效应,于是视频线会带电。
可是怎么解决呢?
我把电源线和视频线分离到15cm以上的距离,但是还是有电,还是在30多v交流,但是电流感觉小了,电人不厉害了。
最后实在没办法,想不出怎么解决了,于是把所有的摄像机端的BNC头,绑在摄像机支架上,就算没有电差了,然后主机端在把录像机接地。
好吧,变压器3个月没有烧了。
如果我的教训是对的,那么大家共勉。
如果有明确的解决方法,请不吝赐教。 |