快球有时不能操控...

[复制链接]
clearmj 发布于: 2011-7-8 16:21 581 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
主线用光缆,室外快球,到了机房光接收机出来后,视频正常,但控制不了。(在前端用工程宝把控制线直接到设备画面和控制都正常,如果摄像机断电后偶尔也能从机房控制,但只要一断电又不行了) 没遇到过,有经验的朋友请指点下。(控制线电压正常的有3V左右,不能控的这些低于2V)
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiankongcamera 发表于 2011-7-8 16:28:00
检查下485接口有没有接好,协议,地址,波特率有没有设置好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
clearmj 发表于 2011-7-8 16:30:00
...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
clearmj 发表于 2011-7-8 16:37:00

呵呵,已经说了麻,用工程宝是可以控的,只是过了光缆出来就只有视频正常,控制就不行了,且无法通过键盘调用摄像机菜单(正常的摄像机也调不了 使用的是honeywell产品

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
clearmj 发表于 2011-7-8 16:47:00
自已顶下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
clearmj 发表于 2011-7-8 16:51:00
我也在想会不会是因为摄像机和光发之间还过了个三合一防雷器,,回头我跳过它看看,这东西也不敢不接啊,云南 雷太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2011-7-8 22:55:00
楼上,我遇到过是三合一防雷器早晨的问题,把三合一防雷器甩开就好。 如果还是一样,换一对光端机试试,有时候是光信号的问题。另外也可以在光端机输出口接一个485放大器看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zwjss521 发表于 2011-7-8 23:37:00
我建议你换球机试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
clearmj 发表于 2011-7-9 16:42:00
没人看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
supgj 发表于 2011-7-9 17:22:00

个人认为是光端机的问题比较大,你可以借用一对你用得正常的光端机来测试,还有就是你先试一下控制线不经过三合一防雷器是否可以控制,一步步把问题查找出来。

 

我就有碰到过光端机的说明书标示的控制线接口与控制线真正接口不对的

 

[此贴子已经被作者于2011/7/9 17:29:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
clearmj 发表于 2011-7-9 17:33:00
10楼说的可以,跳过三合一,这周一去试试,收发机也有可能,实在不行,我想把快球出来到发射机的线重放一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
majie2005117 发表于 2011-7-9 20:37:00
是球机的控制电压和光端机的不匹配的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报