千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

做过机房接地的请进来交流一下。...

[复制链接]
novellandnt 发布于: 2004-6-30 09:50 4199 次浏览 35 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

做过的机房有许多,

接地基本上都是单独做一个,

应该是保护地吧。

但其它的呢直流地逻辑地交流地呢。

大家讨论一下吧。

回复

使用道具 举报

已有35人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-6-30 12:45:00

计算机机房接地定义:即把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。

为什么采用接地系统:1、保护设备和人身的安全。           2、保证计算机系统稳定的运行。          3、为了保证计算机系统安全、可靠、稳定的运行,保证设备人身的安全,针对不同的计算机系统要求,应设计适当形式的接地系统。

计算机站接地分类:1、计算机系统直流地          2、交流工作地          3、安全保护地          4、防雷保护地(选择)

交流工作地的作用:1、确保人身安全

         2、保障设备安全

         3、限制各火线对地电压不超过250V,减轻高压窜入低压电路的危         险 实现交流工作地措施:A:计算机系统内交流设备 (外设)其特点用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地母线接地。           B:计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)

安全保护地的作用:1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

         2、屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI 计算机安全保护地措施:1、计算机机房内的设备:将所有机柜的外壳,用绝缘导线串联起来,再用接地母线与大地相连。            2、计算机机房外的辅助设备,如空调、电动机、变压器等机壳的安全保护地,应按相关的电气规范接地。

计算机系统的直流地:定义:又称逻辑地,为了计算机的正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点。(设计时要注意消除各电路电流流经一个公共地线阻抗时所产生的噪声电压) 直流地的处理形式:就是把电子计算机中数字电路的等电位点与大地连起来。(4欧姆)主要防止静电或感应电以及高频干扰所带来的影响。

直 流 地 的 接 法:1、串联接地---多点接地:就是将计算机系统中各个设备的直流地以串联的方式接在作为直流地线的铜板上。应注意连接导线应与机壳绝缘。如果作完上述后,将直流地线的铜板通过接地母线接在接地地桩上,成为直流接大地。           2、并联接地-------单点接地:就是将机房内的机柜分别引到一块铜板地线上,铜板下要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘。           3、网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm厚、25~35mm宽),在地板下交叉排成600*600的方格,其交叉点与活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接或是压接。(注意绝缘、地面卫生、处理)工艺复杂。

计算机防雷保护地:一、组成:            1、接闪器:是指避雷针、避雷网            2、引下线:连接避雷网和接地体的导体。            3、接地装置:接地体          二、距离要求与安全保护地直流地之间的间隔15米以上(40米)。 接地电阻和接地地桩:1、各种母线间距一般应在30CM 2、接地地桩: 2.1埋置接地铜板:一般是将1-2平方米,厚度在1.5MM的铜板埋在地下2米的地方。(立、横、平) 2.2埋置接地网格板:一般是将1-2平方米,厚度在1.5MM的铜板埋在地下2米的地方,铜板上面焊井子网。 2.3埋置嵌入接地棒:长度为2.5米左右、直径为10CM的钢棒或铜棒,顶部一般为0.5M

处理公共地线时应注意问题

1、公用接地桩的阻值应满足各种接地中最小接地电阻要求。 2、直流地、交流工作地、安全保护地要求严格绝缘。 3、为防止各种接地系统的相互干扰,各接地母线应采用屏蔽线。 4、直流地和交流地一定不要短接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
杀猪佬 发表于 2004-6-30 13:11:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-7-1 15:20:00

顶!~说的够详细了!

地分的几种,但是现在大部分都采用联合接地了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rao1234567 发表于 2004-7-1 15:31:00
ding ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
GUOJY 发表于 2004-7-2 16:29:00
联合接地在机房里面最好不要采用,这种接地大部分使用在整幢建筑物的接地处,也就是大楼各接地系统均汇流此处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-7-4 12:03:00

这里的联合接地是指机房系统中的,机房系统是大楼里面一个小的系统是为了保护机房里面重要的设备。

汇流也是只有机房里面的设备,相比之下是比较小的。所以联合接地是个可行的方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
novellandnt 发表于 2004-7-5 09:18:00

我做过的机房有单独的接地。

就是使用扁铜带。

应该是安全保护地吧。

还有交流地,主要是连在UPS上。

其它的接地还有必要吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
uis 发表于 2004-7-5 16:03:00
大家好:请大家帮个忙.监控室接地怎样做才最安全.拜托!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
novellandnt 发表于 2004-7-5 16:46:00

监控就是机房呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-7-7 08:50:00
还有防雷接地呀,UPS的接地是叫直流接地,交流接地是指机房内的UPS供电之外的电器。因为空调等设备不能够接到UPS后面,所以要单独作一个地。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
camelgo 发表于 2004-7-8 11:31:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
novellandnt 发表于 2004-7-9 08:51:00

你们在施工中,

用过几个接地。

从机房角度出发是不是只考虑计算机保护地就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
皮皮鸟 发表于 2004-7-9 09:56:00
以下是引用novellandnt在2004-7-9 8:51:00的发言:

你们在施工中,

用过几个接地。

从机房角度出发是不是只考虑计算机保护地就可以了。

要保护机房所有的设备!

你说的机房除非是纯电脑的机房!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
novellandnt 发表于 2004-7-13 09:19:00

当然是纯电脑机房了。

机房有自己的标准呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
皮皮鸟 发表于 2004-7-13 10:22:00

机房的标准有很多种,机房的类型也有很多种。

纯电脑机房的设备防雷接地就比较简单了!

做一个机房的装修,照明,空调等的也很容易!

不同的机房有不同的的设计要求!

要求最高的是全屏蔽机房!

机房保护的设备很多,计算机是其中很普遍有很普通的一种!另外还有各种运行的主机,比如网络的、安防的、消防的、BA的、广播的、LED,LCD的、电视的、可视对讲的等等~~~~~~~~~。

不同的设备所用的防雷模块也有区别,要从机房的功能和所放置的设备去考虑机房的防雷接地!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
超导体 发表于 2004-7-13 14:17:00

机房内的设备逐渐变得增多、昂贵。也在不断的引起大家重视。

机房的装修,安全程度也让人们关注。所以防雷方面更是重视。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
novellandnt 发表于 2004-7-13 14:31:00

你们有谁真正做过机房工程呀。

你们有机房施工资质吗。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
超导体 发表于 2004-7-13 15:20:00

我是作网络信息化监理和验收的。

机房施工资质现在各个施工方还没有,对于网络机房要求现在还没有资质。

机房现在所说的是网络机房,就是作些装修、安装设备像空调、UPS等,还有就是作接地,也有的项目不单独为机房作地。用大楼的地,符合要求就兴了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
novellandnt 发表于 2004-7-13 16:50:00

我在的城市就有呀。

你可以去文件交流论坛看我单位的资质。

机房是单独的一个系统的。

A级的屏蔽机房成本是相当昂贵的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城