<p><font face="Verdana">(一)机房装修要求、标准介绍</font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、施工工程概况</font></p>
<p><font face="Verdana">机房工程涉及到的系统较多,工程量虽然不大,但各工程质量普遍要求高,施工过程中各工序的协调、工期的控制、质量的控制要求也都很高。并且招标范围内的各系统及与消防有关的招标范围以外的其它系统之间均存在相应的消防联动关系,施工过程中各系统之间、各施工单位之间需紧密配合,连同作业,确保达到设计及消防规范的要求。</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>2、施工要求,标准</p>
<p>A天花板设计</p>
<p>a在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.6米~2.8米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,节约能源。机房防静电活动地板标高0.2米。</p>
<p>b目前广泛应用的吊顶饰面板种类很多,一般有石膏饰板、铝合金微孔板、矿棉板等。石膏板的防尘性能低于设计、施工的A级要求。</p>
<p>c考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,中心机房天花吊顶应具有以下特点:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音,整齐大方,并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。</p>
<p>B地面设计</p>
<p>a建议:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 使安装简单化,并为以后设备配置改变和扩充提供了较大灵活性,便于设备底部维修。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铺线槽,使设备可通过地板下的线槽自由电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观,还可以保证各种电缆和电线信号线及插座,不使其受损害,并能使静电电荷通泄至地,可屏蔽电磁辐射。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 计算机房可以利用地板下空间作空调静压箱,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可以通过活动地板上的风口得到空调调节后的空气。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以利用活动地板的可调性。调整地面平整度,保证机房地面整体水平。</p>
<p>b防静电地板选用标准:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防静电活动地板应符合现行国家标准《计算机房用活动地板技术条件》的要求,防静电地板选用标准如下:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防静电、耐用、阻燃、隔音;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 抗静电地板电阻率:(2.5×104—10×106)Ω/ cm;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 优质贴面,其表面必须光滑,水平度好;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房内铺设抗静电地板平整度,必须保证每米不大于2毫米。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防静电地板的板厚公差要在±0.2mm以内;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 承载能力强,地板集中承受力要达到200kg/m2,</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 分散承受力要达到1200kg/m2;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 能使静电电荷通泄至地;并有一定电磁屏蔽作用;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 噪音衰减:地板采用不同类型的材料,有很强的隔音作用。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机械抵抗:地板经过性能及安全性的严格测试,过载后可自动复原。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 抗静电性能:保证最小的静电积累及快速释放静电的能力,减少对电子设备的干扰。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在机房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。</p>
<p>C墙体墙面设计</p>
<p>墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。</p>
<p>D机房环境及空气调节系统设计</p>
<p>a机房环境要求:</p>
<p>为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据本项目需求,计算机房负荷应能满足约250 kcal/m2.h。</p>
<p>E机房电气系统设计</p>
<p>一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于100LUX,事故照明亮度应大于60LUX。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路,安装防雷保护器。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房设计了一组UPS电源。条件允许应尽量大的选择UPS电源,已延长断电时的系统使用时间。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹起式电源插座安装在防静电地板上。</p>
<p>F 防雷与接地设计</p>
<p>随着计算机和网络通信技术的高速发展,计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高,由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差,往往起不到应有的防护效果,机房遭受到雷击频繁发生。特别是在雷雨季节,计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰,有些遭雷击而烧毁,造成直接经济损失。计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视,做到有备无患,对防雷设施进行整改,做好整体防护措施,才能更好地维护机房的安全运行。 </p>
<p>网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对机房防雷提出以下接地要求:</p>
<p>a接地处理&nbsp; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>地、防雷保护地。本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地 </p>
<p>接地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。</p>
<p>b防雷处理: (国标中未明确规定本项目防雷等级,因此机房防雷根据条件保持二级以上即可)</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一级防雷:配电箱电源进线处接大容通量的电源防雷器。机房内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二级防雷:UPS电源不作重复接地。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三级防雷:使用专用的避雷电源插座。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。</p>
<p>特别提示:使用防雷器注意事项</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排上,再由汇集排与直流地网相连。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。</p>
<p>数据(信号)通信接口避雷器的配置:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷器主要串接在线路的两端设备的接口处。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 服务器 100M 输入端口处安装单口 RJ45 端口信号避雷器,以保护服务器。 </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 口网络交换机串联 24 口的 RJ45 端口信号避雷器,避免因雷击感应或电磁场干扰沿双绞线窜入而毁坏设备。 </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在 DDN 专线接收设备上安装单口 RJ11 端口信号避雷器,保护 DDN 专线上的设备。</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在卫星接收设备前端安装同轴端口天馈线避雷器,以保护接收设备。</p>
<p>c机房等电位连接设计:(机房所在地无设置好接地时,或机房在平房时应做到接地标准)</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在机房做一个接地总汇流排,使交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置。机房接地汇流排尽量安装在防静电地板下隐 蔽处。将所有进入机房的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,并将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入机房之前,就近接地。采用联合接地网的目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地是避雷技术非常重要的环节之一,无论是直击雷或感应雷,最终都是把雷电流引入大地。因此,对于敏感的数据(信号)通信设备而言,没有合理而良好的接地 系统是不能可靠避雷的。因此,对接地电阻 &gt;1Ω 的大楼地网,需按照规范要求整改,以提高机房接地系统的可靠性。根据具体情况,通过沿机房大楼建立不同形式的接地网(包括水平接地体、垂直接地体)来扩大 接地网的有效面积和改善地网的结构;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在大楼周围做接地网,用较少的材料和较低的安装成本,完成最有效的接地装置;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地电阻值要求 R < 1Ω ; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地体应离机房所在主建筑物 3~5m 左右设置; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 水平和垂直接地体应埋入地下 0.8m 左右,垂直接地体长 2.5m ,每隔 3~5m 设置一个垂直接地体;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 垂直接地体采用 50×50×5mm 的热镀锌角钢,水平接地体则选 50×5mm 的热镀锌扁钢; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在地网焊接时,焊接面积应 ≥6 倍接触点,且焊点做防腐蚀防锈处理; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 各地网应在地面下 0.6~0.8m 处与多根建筑立柱钢筋焊接,并作防腐蚀、防锈处理; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 土壤导电性能差时采用敷设降阻剂法,使接地电阻 ≤1Ω ;</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 回填土必须是导电状态较好的新粘土; </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与大楼基础地网多点焊接,并预留接地测试点。</p>
<p><br/>1.总体规划<br/>一般来说,国际信息通信标准是随着科学技术的发展,逐步修订、完善的。综合布线系统也是随着新技术的发展和新产品的问世,逐步完善而趋向成熟。我们在设计智能化建筑物PDS期间,要提出并研究近期和长远的需求是非常必要的。目前,国际上各综合布线产品都只提出15年质量保证体系,并没有提出多少年投资保证。为了保护建筑物投资者的利益,我们可采取 “总体规划,分布实施,水平布线尽量一步到位”。主干线大多数都设置在建筑物弱电井,更换或扩充比较省事;水平布线是在建筑物的天花板内或管道里,施工费比初始投资的材料费高。如果更换水平布线,要损坏建筑结构,影响整体美观。因此,我们在设计水平布线,尽量选用档次较高的线缆及连接件,缩短布线周期。</p>
<p><br/>2.系统设计<br/>综台布线是智能大厦建设中的一项新兴技术工程项目,它不完全是建筑工程中的“弱电”工程。<br/>智能化建筑是由智能化建筑环境内系统集成中心利用综合布线系统连接和控制“3A”系统组成的。布线系统设计是否合理,直接影响到“3A”的功能。(3A即楼宇自动化—Building Automation、办公自动化—Office Automation、通信自动化—Communication Automation)<br/>设计与实现一个合理综合布线系统一般有六个步骤:<br/>n 获取建筑物平面图;<br/>n 分析用户需求;<br/>n 系统结构设计;<br/>n 布线路由设计;<br/>n 绘制布线施工图;<br/>n 编制布线用料清单。<br/>星型拓扑结构布线方式,具有多元化的功能,可以使任一子系统单独地布线,每一子系统均为一独立的单元组,更改任一子系统时,均不会影响其它子系统。<br/>一个完善确定设计的布线走线系统,其目标是,在既定时间以外,允许在有新需求的集成过程中,不必再去进行水平布线,损坏建筑装饰而影响审美。</p>
<p>为了使智能建筑与智能建筑园区的工程设计具体化,根据实际需要,我们将综合布线系统分为三个设计等级:<br/>1.基本型<br/>适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯电缆组网。<br/>基本型综合布线系统配置:<br/>(1)每个工作区(站)有一个信息插座;<br/>(2)每个工作区(站)的配线电缆为一条4对双绞线,引至楼层配线架;<br/>(3)完全采用夹接式交接硬件;<br/>(4)每个工作区(站)的干线电缆(即楼层配线架至设备间总配线架电线)至少有2对双绞线。<br/>2.增强型<br/>适用于综合布线系统中中等配置标难的场合,用铜芯电缆组网。<br/>增强型综台布线系统配置:<br/>(1)每个工作区(站)有两个以上信息插座;<br/>(2)每个工作区(站)的配线电缆均为一条独立的4对双绞线,引至楼层配线架;<br/>(3)采用夹接式(110A系列)或接插式(110P系列)交接硬件;<br/>(4)每个工作区(站)的干线电缆(即楼层配线架至设备问总配线架)至少有3对双绞线。<br/>3.综合型<br/>适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯电缆混合组网。<br/>综合型综合布线系统配登:<br/>(1)在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统;<br/>(2)在每个基本型工作区的干线电缆中至少配有2对双绞线;<br/>(3)在每个增强型工作区的干线电缆中至少有3对双绞线。</p>
<p>综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求,并应选用相应等级的传输<br/>缆线和设备。<br/>综合布线系统应能满足所支持的语音、数据、图像系统的传输标准要求。<br/>综合布线系统所有设备之间连接端子、塑料绝缘的电缆或、电缆环箍应有色标。不仅各<br/>个线对是用颜色识别的,而只线束组也使用同一图表中的色标。这样有利于维护检修。这也<br/>是综合布线系统的特点之一。</p>
<p>所有基本型、增强型、综合型综合布线系统都能支持语音、数据、图像等系统,能随工程的需要转向更高功能的布线系统。它们之间的主要区别在于:<br/>①支持语音和数据服务所采用的方式;<br/>②在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。<br/>1.基本型综台布线系统的特点<br/>(1)是一种富有价格竞争力的综合布线方案,能支持所有语音和数据的应用;<br/>(2)应用于语音、语音/数据或高速数据;<br/>(3)便于技术人员管理;<br/>(4)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护;<br/>(5)能支持多种计算机系统数据的传输。<br/>2.增强型综合布线系统的特点<br/>增强型综合布线系统不仅具有增强功能.而且还可提供发展余地。它支持语音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理。<br/>(1)每个工作区行二个信息插座,不仅机动灵活,而且功能齐全,<br/>(2)任何—个信息插座都可提供语音和高速数据应用;<br/>(3)按需要可利用端子板进行管理;<br/>(4)是一个能为多个数据设备制造部门环境服务的经济有效的综合布线方案<br/>(5)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护。<br/>3.综合型综合布线系统的特点<br/>综合型综合布线系统的主要特点是引入光缆,可适用于规模较大的建筑物或建筑群,其余特点与基本型或增强型相同。</p>
<p>综合布线系统设计要领:<br/>1.在PDS设计起始阶段,设计人员要作到:<br/>n 评估用户的通信要求和计算机网络要;<br/>n 评估用户楼宇控制设备自动化程度<br/>n 评估安装设施的实际建筑物或建筑群环境和结构<br/>n 确定通信、计算机网络、楼宇控制所使用的传输介质</p>
<p>2.将初步的系统设汁方案和预算成本通知用户单位。<br/>3. 在收到最后合同批准书后,完成以下的系统配置、布局蓝图和文档记录:<br/>n 电缆线路由文档<br/>n 光缆分配及管理<br/>n 布局和接合细节<br/>n 光缆链路,损耗预算<br/>n 施工许可证<br/>n 订货信。<br/>如同任何一个工程一样,系统设计方案和施工图的详细程度将随工程项目复杂程度而异,并与合同条款、可用资源及工期有关。<br/>设计文档一定要齐全,以便能检验指定的PDS设计等级是否符合所规定的标准。而且在<br/>验收系统符合全部设计要求之前,必须备有这种设计文档。<br/>4.应始终确保已完成合同规定的光缆链路一致性测试,而且光缆链路损耗是可接受的。<br/>介质及连接硬件的性能规格<br/>在结构化布线系统中,布线硬件主要包括:配线架、传输介质、通信插座、插座板、线槽和管道等。<br/>1)介质<br/>主要有双绞线和光纤,在我国主要采用双绞线与光缆混合使用的方法。光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,线径为62.5/125微米。在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。<br/>2)接头及插座<br/>在每个工作区至少应有两个信息插座,一个用于语音,一个用于数据。插座的管脚组合为 :1&amp;2、3&amp;6、4&amp;5、7&amp;8。<br/>我国基本上采用北美的结构化布线策略,即使用双绞线十光纤的混合布线方式。 双绞线又分为屏蔽线与非屏蔽线两种。<br/>屏蔽系统是为了保证在有干扰环境下系统的传输性能。抗干扰性能包括两个方面,即系统抵御外来电磁干扰的能力和系统本身向外发射电磁干扰的能力,对于后者,欧洲通过了电磁兼容性测试标准EMC规范。实现屏蔽的一般方法是在连接硬件外层包上金属屏蔽层以滤除不必要的电磁波。现已有STP及S-STP两种不同结构的屏蔽线供选择。<br/>屏蔽系统的屏蔽层应该接地。在频率低于1MHz时,一点接地即可。当频率高于1MHz时,EMC认为最好在多个位置接地。通常的做法是在每隔波长十分之一的长度处接地,且接地线的长度应小于波长的十二分之一。如果接地不良(接地电阻过大、拦地电位不均衡等),就会产生电势差,这样,将构成保证屏蔽系统性能的障碍和隐患。<br/>值得注意的是,屏蔽电缆不能决定系统的整体EMC性能。屏蔽系统的整体性取决于系统中最弱的元器伯。如跳接面板、连接器信息口、设备等。因此,若屏蔽线在安装过程中出现袭缝,则构成子屏蔽系统中最危险的环节。 <br/></font></p>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
biqh 发表于 2011-5-24 11:24:00
学习了!感谢楼主发贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuyuepodou 发表于 2011-5-24 17:42:00
&nbsp;先顶再看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chaog 发表于 2011-6-2 09:05:00
又学习了。感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhongsicc 发表于 2011-6-2 10:16:00
<p>写的不错</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zqxlccj 发表于 2011-6-2 11:13:00
不需要积分的好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
smmxltk 发表于 2011-6-2 12:16:00
谢谢楼主 顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nbcloud 发表于 2011-6-2 12:32:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qyangll 发表于 2011-7-15 13:27:00
<p>收下了,为以后工作做准备!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lzw318 发表于 2011-7-15 14:29:00
<p>很好的。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xiaoqi1321 发表于 2011-7-15 14:52:00
多学学还是好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
格威驰综合布线 发表于 2011-7-19 09:04:00
<img style="WIDTH: 19px; HEIGHT: 18px" height="109" src="http://www.1000bbs.com/images/emot/em17.gif" width="96"/>支持
[此贴子已经被作者于2011/7/19 9:04:34编辑过]