evanlee1985 发布于: 2011-5-13 09:12 687 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位大侠</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 早上好,小弟最近遇到一个问题,在我所做的几个小项目中,经常出现DDC死机现象,致使程序不能执行,该启动的设备不能启动,该停止的设备不能停止,具体如下:</p>
<p>1、我现在做的都是小系统,一般就一两百多个点吧,所以都是单独用一个主处理机外加扩充模块(都在允许范围内),没有上位机。</p>
<p>2、一个项目基本会写三个程序,三台空调写一个程序,两台水泵写一个程序,两台真空泵写一个程序(两台真空泵为频繁启停设备)。</p>
<p>3、各个系统根据大小有的用MEC,有的用PXC100。两个都会出现类似的情况。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 怀疑为频繁启停设备影响主处理机,导致死机。不知各位大侠怎么理解,最好给出解决办法,给大家准备一份BA方面标准方案,希望大家积极发言,谢谢!</p><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
evanlee1985 发表于 2011-5-13 09:13:00
希望大家多多发言,不胜感激!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
旋风剑 发表于 2011-5-16 11:15:00
没有出现过你所说的死机现象,我们弄的4到5千点的,都没出现过。只出现过通讯刷新有点慢的问题。这个问题每家都会遇到的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
autzhdn 发表于 2011-5-16 14:24:00
控制器本身问题,我碰见过,不知你所用的MEC或PXC是不是同个批次或时间段的,大约在2007年9月(08年)之前生产的MEC或PXC固件程序是有问题的,叫厂家过来重刷一遍后就可以解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
skesroad 发表于 2011-5-16 14:38:00
<p>新老产品存在版本不兼容的问题。楼主,需要贴出具体拓扑才好分析、</p>