屋檐下得室外摄像机需要防雷么?...

[复制链接]
错爱21 发布于: 2011-12-11 09:24 1562 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

商场  在一层室外墙壁上安装云台摄像机,二层以上有室外幕墙, 摄像机应该在幕墙下面,请问需要安装三合一防雷器么?

除了三合一防雷器  监控中心需要上防雷器么?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-12-11 12:42:00

这种情况,一般都不用做防雷。全在建筑物防雷保护之内,线缆又不长,雷电感应不会太大。

但是,如果你安装了哪些“专业”三合一、二合一等接地防雷器,就会带来整个系统的安全隐患——多点接地的地电位环路,即使不下雨不打雷,地电位也可以造成干扰,甚至烧毁设备。

不要以为“装了防雷器,总比不装好”,事实是相反的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yh65501 发表于 2011-12-11 20:15:00
同意楼上观点···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ztfspy 发表于 2011-12-31 21:05:00
又学习啦不少。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
x17900 发表于 2012-1-1 20:54:00
学习啦~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
樊剑华 发表于 2012-1-5 08:05:00
   要是楼体有防雷的话就不用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dikai2011 发表于 2012-1-5 15:37:00
路过学习啦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bob200810 发表于 2012-2-6 16:53:00
以下是引用dikai2011在2012/1/5 15:37:00的发言:
路过学习啦~

楼上地凯的兄弟,上面可是说不能用防雷器啊,你学习了你老板可要生气了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zb5219560 发表于 2012-2-7 11:02:00

不太懂,以前做的工程一直没装过也用的好好的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kuman3000 发表于 2012-2-7 23:10:00

学习了,防雷接地装了有时的确会出一些新问题。我原来机房的UPS做了防雷接地,就老是跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szjiton 发表于 2012-2-8 15:47:00
屏蔽和等电位连接做好了,防雷80%就解决了,可以不装SPD.