机房的配电系统设计实例 本工程配电分为两部分: a) 地下室UPS室的2台UPS输入端由变电所引来,室内设置市电配电柜,根据本工程实际情况,本市电配电柜为变电所200A的单回路供电,经市电配电柜分出2个回路,对室内的UPS、照明、插座及空调等进行供电。室内的2台UPS输出端分别引至14层信息中心机房配电间的UPS配电柜,UPS配电柜引双路电采用放射状布线方式对主机房的机柜设备进行纯双路供电。 b) 14层信息中心机房配电间设市电接入配电柜,将大楼提供的原机房双路电源,经自切装置后,进行分路。采用放射状布线方式至各用电设备,对机房的机房内的精密空调、新风机、原机房的UPS、主机房内的维修插座及机房内的照明系统供电。在运行监控室设照明配电箱,配电箱由市电接入配电柜引来。配电柜要求采用自动空气开关控制,并设过负荷、短路保护,具有火警联动、断漏电保护功能装置。针对14层信息中心机房内设置保密设备,对屏蔽机柜的UPS电源进线设置滤波器。 2) UPS系统设计(UPS主机和电池不在本次建设内容) 对于计算机房内的主机和网络设备而言,干净、不间断的电源供应是极端重要的。但公用供电系统不可能提供不间断的高质量电源,因此可靠的解决办法是采用不间断电源(UPS),保证可靠的连续供电。 UPS系统的供电对象为:服务器、工作站、网络设备和通信设备等。 本工程根据机房目前服务器的容量及未来可扩展的容量,设置60KVA的用电负荷,根据服务器电源双路供电的要求,设置2台60KVA的UPS。目前UPS根据结构分为整体机(工频或高频)和模块机(高频),两种UPS都有自身的优缺点,模块化UPS是UPS的发展方向之一,目前已在一些项目上应用,要求可靠性高的机房用的很少,且造价过高。根据本项目特点,从可靠性、稳定性及造价等几方面考虑,采用带隔离变压器的高频或工频UPS。 |
|