我刚做的一个工地上,涉及到报警这一块,用的是博士报警主机,前端用红外和紧急按钮做报警信号的。所有前端探头的接线都用常闭方式来接的,所以电阻的话也是用串联来接的哦。但是我在键盘上发现有8个防区都没有上线,而且都是紧急按钮的防区。然后我都把紧急按钮的常闭接法改成接常开接法了, 最后发现不上线的防区在键盘都上线了,而且可以布防正常报警了。
有谁知道是何原因么。
我一向是这样认为的:常闭接法电阻串联,常开接法电阻并联。
使用道具 举报
不知道你具体用的哪款主机,我怀疑你把按钮的常开/常闭刚好反过来看的。
线尾电阻作用
供参考
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
你的认为是对的 ,不管那款主机,只要是靠识别电阻确定防区的,正常情况下,防区有电阻为正常,没电阻即报警。
常闭接法电阻串联,常开接法电阻并联。这个没错
是为了防止前端恶意短路或断路造成报警失效
简单明了。高手高手高高手
短路也会被视为报警(常开)或者线路故障(常闭)
应该是按钮的接线错了造成的