请问机房精密空调的选择跟空间有什么关系...

[复制链接]
huiyouyong 发布于: 2010-6-10 14:52 2760 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 请问机房精密空调的选择跟空间有什么关系
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
水之心情 发表于 2010-6-24 15:16:00

精密空调的选择与机房的负荷与散热量有关,

 

与机房的空间应该没有关系吧,

 

当然你的机房得放得下精密空调。

 

还有就是可以用机房的面积估算热负荷,作为精密空调选型参考。

 

新手,不知道说的对不对,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chm18 发表于 2010-6-28 17:14:00
在不知道机房内热负荷时,可以用公式初步计算。面积*350/860
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
NJHASUS 发表于 2010-8-4 17:04:00

每平350的量,然后  /860什么意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hxnept 发表于 2010-8-9 22:01:00

还要考虑机房的承重,空调应放置在楼房合适的承重位置,否则不安全

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
letian1906 发表于 2010-9-8 10:16:00

面积*350/860
后面两组数字是什么意思啊?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
XDCH2819 发表于 2011-5-15 10:17:00

 这是个经验公式吧

回复 支持 反对

使用道具 举报