小区有32个摄 像机,所有线路过地下套管,一开始图像正常,最近很多视频出现非常大的闪动,根本看不到监控图像,接头做过了,电源也换过了故障依旧
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
k222k110 发表于 2013-4-29 14:27:00
检查下是不是摄像机本身的问题 在看看有没有强电干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whb2125 发表于 2013-4-29 14:43:00

你先确定下摄像机和录像机是否正常,然后在测下电源盒视频线是否存在干扰或者破皮

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gev8301 发表于 2013-4-29 16:10:00

做网络摄像机工程啦,不会有干扰的现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xixiaoanfang198 发表于 2013-4-29 16:35:00

走得弱电井吧?又是老小区吧?

或者你走得是下水道!

1种最常见的情况是,老鼠咬线了,但是没彻底咬断,视频线编丝搭在中心线上了

还一种情况是,用得视频线质量不好,并且还有接头,接头处长时间在阴暗潮湿的井下老化氧化,产生白色粉末,久而久之就接触不良,最终断开,所以在这个也提倡一下楼主,还有后来人,室外放线,还是老老实实的用纯铜、无氧铜线做的好!一来故障率低,二来你在客户群众的信誉度也大大提高!

 

如果真的是线路问题,那赶紧换线吧,换成光纤或者阻水双绞线,阻水双绞线材质跟光纤外皮是一样的!

如果不是,先恭喜你,就当我跟大家分享下实战经验!哈哈...

 

 

PS--》。仅供参考!

[此贴子已经被作者于2013/4/29 20:48:22编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
信和电子 发表于 2013-4-29 21:30:00

传输部分你用的是双绞线,还是屏敝线。还有就是你电源部分是集中供电,还是220V出去变压12V.双绞线质量差了,用传输器接出来就是抖动的。屏敝线一般线上不会有问题,就看你的电源是不是达到了12V。直流供电衰减很大的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
netyouzi 发表于 2013-4-29 22:29:00

我是过来学习的。。看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wlp1688 发表于 2013-4-30 18:00:00
所有攝像機前端變12v 主機用的是Pc機十3張海康采集卡 視頻 線有40米左右地下套管 用的是視頻純銅線同軸
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ljd801 发表于 2013-5-1 22:50:00
抱一个录像机去看看后端
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
视鹰电子 发表于 2013-5-2 22:31:00
可能周围有干扰源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiaman0611 发表于 2013-5-3 18:51:00
xixiaoanfang强悍,估计是老师傅了,顶你
回复 支持 反对