实现压力传感器对电动调节阀的控制...

[复制链接]
guolei2002 发布于: 2010-12-20 12:59 2374 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>疏散楼梯间装有压力传感器(型号不详)</p>
<p>屋顶设正压送风机,风机出口端装有一个电动调节阀。</p><br/><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
guolei2002 发表于 2010-12-20 13:00:00
工作原理是当压力传感器的压力值过大时,电动调节阀的开度就大一些,旁通掉部分风量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
guolei2002 发表于 2010-12-20 13:02:00
<p>不明白的地方:</p>
<p>一:选用一个什么产品可以实现以上的功能?现在只有一路电源给电动调节阀。</p>
<p>二:如果有多个压力传感器呢</p>
<p>三:压力传感器应该使用什么型号的产品?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
INPOPCOM 发表于 2010-12-20 15:33:00
根据楼梯间、电梯等地域的压力,来调整旁通阀的开度,来维持压力恒定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guolei2002 发表于 2010-12-22 17:15:00
请大家说的详细些,这个原理我已经明白了,主要是实现这个功能需要增加些什么东西?不是用DDC吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
whatislove 发表于 2010-12-23 15:30:00
先顶再说,好东西。赚积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lizhen0309 发表于 2010-12-24 21:26:00
<p>可以联系我.提供专业的压力传感器和控制器.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
老驴 发表于 2010-12-28 21:39:00
电动调节阀是开关量的话可以用一个压差控制器控制阀的开关,模拟量的阀就用一个PI控制器加上一个压力变送器。新人的看法,不知道对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
guolei2002 发表于 2010-12-30 12:11:00
压差控制器是这个吗?<br/><br/>
[此贴子已经被作者于2010-12-30 12:11:02编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
鲁西西丫 发表于 2011-1-1 11:52:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
guolei2002 发表于 2011-1-4 09:50:00
我的个神啊,看来是千家无专家啊,这个问题没人能帮忙指点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
离家的娃 发表于 2011-1-4 10:06:00
luguo
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xgl810705 发表于 2011-1-4 10:07:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>guolei2002</i>在2010-12-30 12:11:00的发言:</b><br/>压差控制器是这个吗?<br/><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/default/filetype/jpg.gif"/>此主题相关图片如下:压差.jpg<br/><a href="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2010-12/201012301211148984.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2010-12/201012301211148984.jpg"/></a></div>
<div class="quote">看外观应该不是,你这个应该是水路上用的<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">,气体压差开关不是这样的</font><br/></div>
<div class="quote">
<table style="WIDTH: 550px" class="tableborder4" border="0" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td class="tablebody2" height="20" colspan="2">&nbsp;<b>下载信息</b>&nbsp;&nbsp;[文件大小:<a name="UpFileSize" target="_blank">26.6 KB</a>&nbsp;&nbsp;下载次数:<a name="LoadTime" target="_blank">0</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="tablebody1" height="20" colspan="2"><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/default/filetype/jpg.gif"/><a href="http://www.1000bbs.com/viewFile.asp?BoardID=12&amp;ID=66215" target="_blank">点击浏览该文件:压差.jpg</a></td></tr></tbody></table></div>
<div class="quote"><br/></div>
<div class="quote" align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2010-12-30 12:11:02编辑过]</font></div>
<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xgl810705 发表于 2011-1-4 10:19:00
<p>我觉得最简单的方法(个人意见):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.一个气体压差开关(一定要满足你的楼梯间正压要求),一个风阀执行器,2个24V电源(一个给继电器线圈供电,一个给风阀执行器供电)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.气体压差开关设置好多大压差时闭合,将气体压差开关的常开点串到继电器的线圈上,风阀执行器的三根线接继电器的常开常闭点和电源。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
guolei2002 发表于 2011-1-4 17:16:00
首先回复13楼,这个确实是水路上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
guolei2002 发表于 2011-1-4 17:20:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xgl810705</i>在2011-1-4 10:19:00的发言:</b><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<h2>产品介绍</h2></td></tr>
<tr>
<td width="100%">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" height="10"></td></tr>
<tr>
<td width="100%">
<p>P233A-10-AKC压差控制器用于检测空气流动动压,空气压力或空气压差。<br/>当空气流量变化时,此开关能够检测压差的变化(动压或通过固定节流圈的压降)。由两人传感孔检测到的压差,作用于控制器薄膜的两侧。用弹簧承托的薄膜移动并启动开关。P33A系列也可用于探测压差,当探测微量正压时,只需使用高压力联接端而不用低压联接器,若探测真空度时,便只需使低压联接端,而高压联接端则接通大气。 <br/>压差(差动)开关是用于感应空气流量、空气压力或空气压差。</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></p><br/><br/><br/><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
guolei2002 发表于 2011-1-4 17:23:00
<p>一、压差开关的资料比较少,这种不知道能不能满足要求?</p>
<p>二、这个能控制浮点的风阀执行器吗?开度调节,不是关断调节?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xgl810705 发表于 2011-1-5 11:22:00
<p>1.压差开关的选择是满足设计要求,不是我说多少就多少的,也就是楼梯间的正压在压差开关的量程范围内,你能把压差的报警点设置为楼梯间正压值。</p>
<p>2.不能控制调节式的风发执行器,因为调节式的风阀执行器通过压差来控制开度的话是需要进行PID控制的,必须要有控制器的存在,我说的这种方法只能控制开关量的风阀执行器。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>要想实现你上面说的那种通过压力传感器(提供模拟量)来控制风阀的开度的话必须要用到控制器,因为那种控制方式涉及到了PID控制。</p>
[此贴子已经被作者于2011-1-5 11:25:51编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
guolei2002 发表于 2011-1-5 13:39:00
感谢楼上朋友的指点,有点明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
INPOPCOM 发表于 2011-1-5 15:42:00
具体要保持多少正压,设计院通风工程师可以给你