千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

AI如何转为DI...

[复制链接]
birdqq 发布于: 2005-2-15 23:19 1812 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位大侠:AI点是如何转为DI点的,技术上是如何实现的?而AO是如何转为DO的呢,技术上又是如何实现的呢?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
老忘 发表于 2005-2-16 10:00:00
<P>我们ASI是通过模组配合程序实现转换:</P><P>1 AI = 3 DI</P><P>1 AO = 1 DO</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
idtman 发表于 2005-2-16 13:26:00
卓灵用的是UI,可用作AI也可用DI,如加4DIX模块1个UI可扩成4个DI。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
老忘 发表于 2005-2-16 16:49:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>idtman</I>在2005-2-16 13:26:00的发言:</B>
卓灵用的是UI,可用作AI也可用DI,如加4DIX模块1个UI可扩成4个DI。</DIV>
<P>请问1个UI可扩成4个DI用的是什么原理?
<P>能详细讲述一下否?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
birdqq 发表于 2005-2-17 00:11:00
我的意思也是和楼上的一样,是用什么原理把AI转为DI的呢?是用硬件加编程实现的还是编程实现的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
daisky 发表于 2005-2-17 10:06:00
看你用哪个品牌的系统,如老霍的50可以在接线时方式不同将ai转为di 西门子也可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wjy1100 发表于 2005-2-17 10:23:00
ao转do可以试试加继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
老忘 发表于 2005-2-17 12:08:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>birdqq</I>在2005-2-17 0:11:00的发言:</B>
我的意思也是和楼上的一样,是用什么原理把AI转为DI的呢?是用硬件加编程实现的还是编程实现的?</DIV>
<P>我们1AI 转3DI 用的是分压原理,通过硬件加编程实现
<P>用同样原理,理论上也可以实现1AI 转4DI ,但是由于电阻达不到相应要求,所以没用过
<P>但是,在工程中已经够节省一大笔DDC费用了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bixymx 发表于 2011-3-1 17:55:00
利用可控硅的导通电压不同,完成转换,具体可查找相关介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hgr108 发表于 2011-3-1 18:32:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>老忘</i>在2005-2-16 16:49:00的发言:</b><br/>
<p>请问1个UI可扩成4个DI用的是什么原理?
<p>能详细讲述一下否?</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>卓灵(TREND)的4DIX的原理与你的类似,分压原理,4DIX的输入为4个无源开关量,输出为0~10Vdc信号。连接到DDC控制器的AI,在DDC控制器中通过软件编程进行分辨4个开关量。</p>
<p>&nbsp;</p><br/><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
宁奈些些 发表于 2011-3-2 07:56:00
<p>&nbsp;</p>