请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
10
)
|
订阅
综合布线(Cabling)
今日:
6301
|
主题:
37622
liutongxin
中级会员
2538
积分
345
帖子
122
主题
发消息
加好友
Ta的文章(122)
网线低频不合格,大神帮帮忙
如何证明超六类线支持万兆网络
网线做监控,衰减、回拨损耗、串扰那个因 ...
请问电源线做监控,如何计算距离
SYWV75-5 的第三方机构的测试报告
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
线对直流电阻不平衡
线对直流电阻不平衡...
[复制链接]
liutongxin
发布于: 2010-10-20 16:13
850 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
各位高手帮帮忙啊,网线线对直流电阻不平衡是什么情况啊?如何测试啊?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
liutongxin
当前离线
积分
2538
沙发
liutongxin
发表于 2010-10-20 16:22:00
来人啊,帮帮忙啊!给我
回复
支持
反对
使用道具
举报
e461509
当前离线
积分
584
板凳
e461509
发表于 2010-10-20 16:47:00
综合布线系统测试内容中,有此项内容吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
liutongxin
当前离线
积分
2538
地板
liutongxin
发表于 2011-2-24 15:15:00
<p>还是没人,顶一下</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
rdkm
当前离线
积分
4597
5
#
rdkm
发表于 2011-2-24 15:30:00
其实就是阻抗不匹配和回波损耗的测试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城