[原创]当门禁系统遇到消防逃生门...

[复制链接]
tomandjim 发布于: 2010-10-15 09:51 1049 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<br/><br/>
在门禁系统如果遇到需要装门禁锁的门是消防逃生门,无法使用常规的电磁、电插锁等。在近日的项目我找到了消防推杠门禁锁,这个所横装在门上,可以跟门禁控制器连接。门外刷卡开锁,门内随时可以推开门,但是必须刷卡或者输入密码,否则门会报警。这样消防验收就没有问题了!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yangcunbo 发表于 2010-10-15 13:28:00
一般当消防报警时,消防系统会关掉楼宇的供电,门禁系统的供电方式是市电供电系统,当市电停电时,门禁系统处于开门状态,既能保证消防验收,也不会因消防报警将人员锁在门内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
spunk 发表于 2010-10-15 13:35:00
切市电那是消防2点报警的事了。一点报警时就已经通过消防控制模块直接控制门禁的中央控制器,达到切电的效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hancheng2010 发表于 2011-1-25 09:55:00
门禁控制系统可以设置成断电为常开状态,这样符合了消防规范,但是安全问题。。。。。,我认为还是用个消防单输入单输出模块,消防编程为有火警时输出,接到控制器上,既能达到消防要求,又安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
unicityboy 发表于 2011-2-11 10:22:00
<p>这是什么牌子的?</p>