电流过太会不会烧坏探头?...

[复制链接]
惠软科技 发布于: 2011-2-18 18:57 876 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我想问下,我只有4个三星不带红外的探头,最远的太约300米,最近的30米,用1平方的电源线。我用的是12V15A的开关电源,我想问下这样会不会烧坏探头。如果不好,用多少安的才合适。谢谢高手回答。急~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hmk6868 发表于 2011-2-18 19:16:00

电压过高才会烧坏摄像机.电流不会的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xudapao110 发表于 2011-2-18 21:58:00
300米不推荐用开关电源 直流衰减的厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pinghuang 发表于 2011-2-19 08:29:00
以下是引用xudapao110在2011-2-18 21:58:00的发言:
300米不推荐用开关电源 直流衰减的厉害

同意楼上的说法,LZ需要考虑电压衰减问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-2-19 09:26:00

还怕电流大吗?300米远的距离供电,红外摄像机能否正常工作还是个问号?最好是就地取电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhongxin6868 发表于 2011-2-19 09:27:00

唉 做这个要学习电子方面 不是电流问题  你12伏走300米 到后面基本没有多少伏啦

线缆压降技术表
供电电压 设备电流 线缆线径 线缆长度 线缆压降 设备端电压
12V 0.8A 1平方 300米 8.8848V 3.1152V
           
           

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
山蚂蚁 发表于 2011-2-19 19:47:00

电流大没有关系不会烧头,电压高可会的,电流是用多少拿多少,电压是你要不要,我都全给你,管你受了受不了,在一个300米

用12V传过去压降太大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gyxzzq 发表于 2011-2-23 16:49:00
12伏的变压器放在摄像头一端,电压够,摄像头供电也正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
majinfeng 发表于 2011-2-23 21:13:00
就地接电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dbkdz 发表于 2011-2-24 17:43:00
初中欧姆定律学的不过关,与电流没关系,电压高才烧摄像机。
回复 支持 反对