求助]电缆传输距离的问题...

[复制链接]
asph 发布于: 2011-1-22 21:47 495 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<strong><font size="4">求助]电缆传输距离的问题 </font></strong>
<div class="t_msgfont" id="postmessage_44421"><strong><font size="4">请教各位高手,75-5和75-7的同轴电缆用来传输摄像机视频信号时,最远的距离是多少?如果在工程中超出怎么办?<br/><br/>另外室外监控系统的防雷接地怎么实现,有好的产品推荐吗?<br/><br/></font></strong></div>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mx296 发表于 2011-1-23 11:23:00
<p>75-5,一般300M左右,75-7,500M左右</p>
<p>距离太长的话,最好用光缆,现在视频光端机也便宜。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>室外防雷一般前端摄像机杆要接地,作直接雷的防护,简单做法就是立杆伸出一根避雷针,地下打几根角钢做接地极,看你现场情况,10欧就行了。</p>
<p>预算充裕的话,也可以在前端加视频、电源、信号避雷器,单独埋接地模块作接地。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>线路进室内处做电源、信号、控制防雷,直接用二合一或三合一防雷器。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>另外,用金属管穿线可以在很大程度上减小雷电感应对设备的损坏。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对