我想问下,强电干扰有什么解决的办法?以前走的线是在钢架上,车间有很多大型的机器,现出现很多波纹的东西干扰,请问有什么办法?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视频新手 发表于 2011-3-16 10:20:00
加抗干扰器试试 ,目前市场上的抗干扰器有的好使 有的不怎么好使,多拿几个品牌的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视频新手 发表于 2011-3-16 10:21:00
要么 就是你用的视频线 质量差点了 ,,我们在水利发电厂,发电区域里面 用的视频线 到最后终端也没有波纹雪花的干扰,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kld1871 发表于 2011-3-16 11:37:00
先要看看你用的视频线是不是高屏蔽网的,要线缆不好那就最好把线缆更换了,若果不想更换线缆就只有加视频抗干扰器了,不过要选好的设备最好是先测试一下~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2011-3-16 12:23:00
以下是引用惠软科技在2011-3-16 8:57:00的发言:
我想问下,强电干扰有什么解决的办法?以前走的线是在钢架上,车间有很多大型的机器,现出现很多波纹的东西干扰,请问有什么办法?谢谢!

这不是什么“强电干扰”,属于“地电位环路”干扰。

要明白系统安全设计上必须做到“单点接地”——只有主机机壳一点接大地。前端所有摄像机必须与大地绝缘。把所有安装在金属接地钢架上的摄像机,都要做好绝缘。然后再看干扰情况。

 

虽然我们是抗干扰器生产厂家,但还是建议:不要遇到干扰就要用抗干扰器解决,应该首先检查系统的多点接地问题,特别要注意像这类“不经意接地”的情况;

“地电位环路”一般表现为干扰,但隐含着巨大的系统安全风险,电网重大故障或事故发生时,可以瞬间烧毁安防摄像机、采集卡,分配器等设备,包括抗干扰器,防雷器。

    切记切记!