机房制冷系统:(2)硬地板环境中冷却系统的类型...

[复制链接]
ntcl2000 发布于: 2011-1-7 09:16 654 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

硬地板环境中冷却系统的类型

 

     虽然一般认为数据中心应使用活动地板,但任何规模的数据中心都可以且常常没有活动地板。绝大多数局域网机房和网络机房都没有采用活动地板。许多较新的大功率数据中心也未使用活动地板。在现代数据中心中,以前那些需要采用活动地板的理由已不复存在,而且使用活动地板还存在许多重大缺陷,诸如专业工程设计、成本、设计时间、净高度要求、抗震性、安全隐患、保密隐患、地板载荷、不便操作以及其他问题。出于这些原因,新建造的数据中心常常使用硬地板,对于小型数据中心和网络机房则一直如此。下图列出了硬地板环境中的9种冷却系统。

        在硬地板环境中,安装局部管道送风系统需要借助架空管道和通风装置,如下图第2行所示。局部管道送风系统和局部管道回风系统的组合貌似很复杂,但实际上这是商业建筑最常用的冷却方式,在商业建筑里,安装在屋顶的送风栅格和回风栅格散布于冷却空间中。

 

 

为硬地板环境选择合适的制冷系统类型

 

 

     要判断各种制冷类型适用于哪种具体环境,首先应了解这些系统。虽然应对具体问题进行具体分析,不过仍可就每种类型何时适用给出一般性的指导原则。对于规模较大或功率密度需求较高的系统,其制冷系统的设计一般较为复杂,常常需要使用管道。

     

      以下是进行有效设计的一个重要原则:根据所需平均功率密度设计制冷系统,并使其冷却能力可适应高密度机柜所在的位置。虽然高密度机柜一般只占总负载的一小部分,但事先无法准确预测它们在数据中心的位置。在很多使用传统活动地板的数据中心中,由于担心不能充分冷却潜在热点,而把制冷设备和空气分配系统设计得过大,这样不仅会导致资金和运行费用飙升,而且往往仍不能达到预期效果。如果使用管道输送空气或冷却冷气,则不仅能冷却高热密度区域,同时还可避免因制冷系统过大导致的额外成本。



下图说明了如何为硬地板环境选择合适的冷却系统。规模越大、密度越高,管道系统越复杂。有些高密度机架的功耗远远超出平均水平,每种冷却系统中都给出了相应的解决方法。