新手请教:我有个客户,机房地板和铜排都做好了,他现在想做防静电地板接地该怎么施工,是不是要把铜箔垫在地板脚下?铜箔和铜排的链接采用什么方式?压接还是焊接?是不是铜箔的每个交点都要连到铜排上去?如果不方便把铜箔垫在地板脚下,有其他方法吗?跪求。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
zhouweij201
当前离线
积分
395
沙发
zhouweij201
发表于 2010-11-19 13:24:00
找到主体的一根钢筋,直接焊在钢筋上即可。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mikelt
当前离线
积分
452
板凳
mikelt
发表于 2011-2-25 14:52:00
找到主体的一根钢筋,直接焊在钢筋上即可?