光纤熔接点的损耗和这个点的插损是不是一回事?...

[复制链接]
rayshp 发布于: 2002-8-30 16:07 548 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
丹梦 发表于 2002-8-30 16:22:00
看来你遇到难题了,这是个较复杂的事情;我也不懂,因为IBDN的光纤接入是压接式的,无需环境要求,更不需要耗材,最简单。

如果有机会需要IBDN产品,可与我联系!

刘 丹
E-MAIL:danielle@maxqueen
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
郭大侠 发表于 2002-8-30 18:55:00

这是两个概念,熔接损耗一般是两跟光纤通过熔接后测试的损耗,一般损耗值很小.
插损通常是指信号通过光连接器后的测试值,影响参数的因数很多.
回复 支持 反对