大楼布线,可以把网络5类线和220V监控电源一起走槽...

[复制链接]
linuxbag 发布于: 2009-7-5 12:44 1758 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><font face="Verdana">大楼布线,可以把网络5类线和220V监控电源一起走槽板吗(沿墙垂直敷设)?</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>槽板内3根5类线,1根220V监控护套电源线(2*0.3,负载功率较小),沿墙垂直敷设。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可以吗? 谁这么做过?</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-5 12:46:15编辑过]

回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lxsong2002 发表于 2009-7-5 14:49:00
<p>没有问题</p>
<p>虽然设计规范不让这么做</p>
<p>但实际上好多都这么做的</p>
<p>象商场里POS机布线,点数分散距离远</p>
<p>一根管子电源加数据语音都过去了不过才五根线</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
40433p 发表于 2009-7-5 20:04:00
同意楼上的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
深山石 发表于 2009-7-5 20:38:00
分开比较好点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhan2101 发表于 2009-7-6 10:40:00
<p>可以在一起铺设</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
天蝎村长 发表于 2009-7-6 10:46:00
按规范是要分开的,但实际大家都是放同一槽内!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
linuxbag 发表于 2009-7-6 22:13:00
那就好,我主要是怕线缆发热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
linuxbag 发表于 2009-7-7 17:52:00
<p>看来大部分人都这样做的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
右下二 发表于 2009-7-7 23:28:00
规范要求分开,但实际谁分开,那要多花不少钱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
siemen9868 发表于 2009-7-7 23:42:00
实际操作,没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
younghost 发表于 2009-7-8 09:46:00
象监控前端供电这样电流不大的情况下可变通处理,如果是空调之类的电源就不能共槽了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hyinpde 发表于 2009-7-8 09:55:00
<p>呵呵&nbsp; 都对哦 。但是还是分开好点。只要能验收过关就没问题</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
seamill 发表于 2009-7-8 10:08:00
还是看用电情况来定,不过规范点好点,当线比较长时,会有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yagethief 发表于 2009-7-10 22:34:00
没关系的。不是380V的没问题的。。。你只要线按标准做。。绝对可以的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wjhlilove 发表于 2009-7-11 09:18:00
<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
MWB1974 发表于 2009-7-14 15:42:00
还是分开好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
linuxbag 发表于 2011-3-19 17:47:00
<p>好的 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢大家</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>红外摄像机红外灯打开(50M的红外灯)的时候每个功率也就不到10W(可以用万用表测), 20个一共才最多200W, 用2*0.5的护套线,然后串接220V 2-3A的空开,应该是安全的。 同时打开红外灯的话可能启动电流稍大,工作时应该电流不大的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>欢迎探讨!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
chrui2011 发表于 2011-3-19 19:17:00
是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
weisec 发表于 2011-3-19 20:57:00
我也经常这样做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yx881210 发表于 2011-3-20 15:05:00
不错的
回复 支持 反对