一个工厂的工程,厂里是做车桥的,共装了八个摄像头,其中有两个摄像头严重干扰,那两个摄像头在一个地方和监控室有200米的距离,用的是75-5-2的视频线,线走的是顶棚(是铁棚)裸路走的没有走线管,还有一部分线是悬空的大概有十米(从一个厂房到另一个厂房),请问下大家有没有碰到这种现象,出现这种问题怎么样去解决呢?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
换个电源看一下,如果还不行,线材再是好的情况下,那一定是干扰了,再用个干扰器看看了。
重新穿管或加干扰器
还有你看看你的视频头是不是跟一些铁棚接触啦,这也会有影响的
八个摄像头——把安装在金属架子上接地的摄像机,都做好绝缘,主机机壳做好接地。
再看看如何。
我们也遇到过,接地以后正常
这种现象是网纹 是单向干扰造成了 把视屏线套上铁管或者两端加上抗干扰器都可以解决
遇到过,但是记不得杂个整好的了,因为试了N多方法,然后杂个好了也认不得
试了好久最后还是用一对抗干扰器解决问题了,但是昨天下午过去准备加干扰器的,过去的时候突然发现图像正常了,不知道是不是下过雨的原因导致的,这种干扰和这环境也有关系吗?
有时候是机器运转造成的电磁干扰大,之前我也在一个车间的监控工程里碰到过这种情况
提醒楼主:如果系统存在多点接地的地环路,那将是系统重大安全隐患,抗干扰器有时可以掩盖地环路干扰,但隐患依然存在。请注意检查。
你这是在施工的时候将摄像机安装在金属的铁棚上造成环形地阻不平衡所致,解决方法将摄像机的外壳与金属棚进行绝缘故障即可消失。
学习中
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页