littlebar2006 发布于: 2010-7-10 12:35 1838 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
博世的7400报警主机 7436 两条总线 1根 13个防区 ;1根 8个防区 ;每个防区200米。 现场情况 报警键盘防区显示不稳定。 问题出现在前期设计问题 每根总线已经超过1400米;总线是RVVP2*0.5 现在整改 大家能不能 给个合理的建议, 1、增加一台主机。 2、更改总线的线缆。(前期是用RVVP2*0.5) 3、重新设计(起用光网)
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-7-10 15:36:00

首先确定这个项目肯定需要整改。

按照你所描述的情况来看,我觉得整改起来相当简单,成本也不大;但是,如果按照你自己的设计思路的话,整改成本就比较高了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
littlebar2006 发表于 2010-7-11 20:39:00
按你的方法 怎么改 能给个建议么? 学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报