[求助]请问报警联动怎么搞。...

[复制链接]
linjianma0917 发布于: 2010-11-2 14:01 765 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在用的是博士7400报警主机,和一个32路报警联动模块,还有继电器。目前接法是报警主机接电脑,又从电脑的com口接了到了32路博士联动模块,然后32个防区一对一得接到继电器上,又从继电器的PROT口接到举证的PORT口,但是就是报警的时候不联动,不知道哪里的问题,设置怎么设置。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linjianma0917 发表于 2010-11-2 14:35:00

接了,就是不跳屏幕,矩阵还要设置吗,

联动模块还要设置吗

还是直接在CSM7000软件上设置就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mini7400 发表于 2010-11-2 17:31:00
联动需要在CMS7000-500软件里设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-2 20:55:00
1、报警对应值:根据需要用编程软件对报警对应值进行设置。(出厂预置是一对一,即1号防区报警对应1 号继电器吸合)

 

2、继电器输出方式:根据需要可通过转换每个内部继电器跳线器,实现报警继电器吸合时开路或短路输出。(出厂预置值是继电器吸合时短路输出)

 

3、DSR32C继电器模块地址编码:出厂预置值为00,输出板的继电器号为1 到32。

 

4、连接方式:当采用DSR32C 直接与DS7400 主机相连工作的时候, DS7400 主机的辅助R/B/G/Y 四根线分别接到DSR32C 上的相应接线柱上。接通DSR32C报警继电器输出板的电源,电源指示灯亮,表明电源工作正常。

 

5、通讯状态:接通DS7400 主机的电源,在听到“嘟”一声响后,两只通讯LED 灯开始不断的闪烁,表明报警继电器输出板和DS7400 已经通讯正常。

 

注:

1如果需要同时使用CMS7000 软件,DSR32C继电器输出板将不能采用直接与DS7400XI 报警主机连接的工作模式,此时DSR32C 只能与安装有CMS7000 管理软件的PC机通过RS232 串行口进行连接。

 

2、必须将DS7400(V4.0 以上)的地址4019 编成为:17;4020 编成为:30

[此贴子已经被作者于2010-12-11 19:39:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ebi200 发表于 2010-11-3 09:29:00

试用一下我们的安防集成软件,支持通过串口和网口接收报警主机的信息,可联动多款矩阵和智能照明,可根据协议定制联动的第三设备。

 

下载试用版

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-4 20:37:00
 

[此贴子已经被作者于2010-11-4 21:44:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小牛博世 发表于 2010-11-4 21:09:00
都喜欢直接发问?实际上论里已经有很多相关资料了,按要求搜索一下多快啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-4 21:48:00
 

7楼位置因不小心点击错误,为无效贴。望见谅。

[此贴子已经被作者于2010-11-4 22:05:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xmtt 发表于 2010-11-4 23:30:00
没人能解决楼主问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pinghuang 发表于 2010-12-11 11:48:00

上面基本上都讲了呀

回复 支持 反对

使用道具 举报