千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控电源远程输送线缆如何选择...

[复制链接]
zhvdj 发布于: 2012-8-18 21:59 2198 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一项目,前端20几个红外摄像头,由机房UPS输出220v电源到前端,距离为1400米。请问各位这1400米电缆应该如何选择?有何依据?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yao123861901 发表于 2012-8-18 23:31:00
1400米,至少要用4平方的铜线。220V 交流电 衰减应该不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xjayang 发表于 2012-8-18 23:41:00

前面前面一半用RVV2*2.5 后面一半用2*1.5 即可,我用2*1.5 放线 放过六百多米220V,没有多大降压衰减,最远测量215V,中间有4个红外球机,4台光端机设备,和光缆一起敷设!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhvdj 发表于 2012-8-19 08:34:00
有没有什么方便、简单的公式或者有依据的行业经验可以得出结果该如何选择线缆?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sqziyu 发表于 2012-8-19 11:40:00

我用RVV2*0.75的和光纤一起跑了759米,一直工作到现在了,很正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhvdj 发表于 2012-8-19 12:02:00
楼上兄弟,你759米带多少摄像头?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qigd1982 发表于 2012-8-23 10:27:00

看你摄像机用的电源适配器能适应的电压范围了,现在一些电源适配器都做到输入165V-265V了,你算下你的设备功率,再返回算下线路压降,留一点的余量就OK。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
数码虎子 发表于 2012-8-23 22:20:00
摄像机用的电源适配器能适应的电压范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhvdj 发表于 2012-8-29 19:47:00
 多谢各位的回复!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jinniu18 发表于 2012-8-31 09:57:00

过来学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
夏天的风雨 发表于 2012-9-6 08:42:00
还是没看到有合适的做法啊!多讨论下。让我们多学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liangping137 发表于 2012-9-6 09:22:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
长沙武警 发表于 2012-9-6 09:48:00

学习

回复 支持 反对