happypolo
积分
帖子
主题
现车间辅房3楼有一房间,设计时候承重为:150N/m2; 准备改作为标准机房使用;现在论证是否选用该房间做为机房使用。
机房中设计有:小机(2)、服务器机柜+网络机柜(10)、UPS间(2UPS+无数电池柜)、精密空调......,
准备做装修,我知道机房装修时地面都要做承重处理的,但不清楚我们这种只有150N/m2的楼面,通过散力架能不能作成达到1200kg/m2 的承重要求???
还是有一个基数(比如设计承重最小多少?),才能在这个基上才能作散力架?????
使用道具 举报
最好做楼面加固,再做承重散力架
请设计院和现有的物业一起设计,并且要备案!!!
现在遇到了同样的甲方,没考虑机房的问题,学习中
学习中!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页