VISTA 120报警主机,电话号码和通讯格式都设置了,...

[复制链接]
fenimin 发布于: 2012-1-8 18:32 831 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
主机是新的,*32,*33,*30都设置了, *45不知道用哪个? 1试过了,手机可以收到,但接警中心收不到任何信息,
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yongzun 发表于 2012-1-9 16:07:00

*30  1

*32   代码

*33   中心号码

45    1

51    1

79    11111111

80    11

然后在菜单编程里面还要启用报告码!

试试吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lvpocket 发表于 2012-1-11 09:43:00
学习了。请问VISTA和BOSH主机的共同点和不同点,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yongzun 发表于 2012-1-11 12:25:00

问题还真不少,相比较VISTA新手更难上手,特别在它的菜单编程部分。BOSH的编程相对简单些。

功能上各有千秋,VISTA的市场占有率可能略高些吧。

我自己也做主机,感觉自己公司同级别的ProSYS系统更人性化,好用。哈哈,自卖自夸!最终还是看你习惯和设计要求了。