关于vav系统的改造是否可行?!谢谢...

[复制链接]
kaogod 发布于: 2010-6-30 15:38 2010 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般情况下,VAV控制器与墙装模块是一一对应的关系。
现在我们的一个业主提出,能否用一个墙装模块带多个VAV控制器(多个VAV控制器取一个墙装模块的数值),这么做是否可行?如果可行在接线方面如何实现。

PS:用Honeywell举例子吧,控制器WH7751,墙装模块快T7560。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lzgdgy 发表于 2010-7-1 14:17:00
这个有点像一个开关同时控制几个房间的照明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
INPOPCOM 发表于 2010-7-2 22:49:00
可以啊  一拖几  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
INPOPCOM 发表于 2010-7-2 22:49:00
江森的vav是做过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xingl 发表于 2010-7-3 12:28:00
<p>可以的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lu5222 发表于 2010-8-10 22:40:00
可以的,墙面的模块主要是检测现场温度和设定的温度,VAV控制器读了以后,赋值到变量中,其他的控制器共享就可以了,KMC的VAV经常这么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kk86311062 发表于 2010-8-11 09:21:00
<p>可以的,我以前在一个工程上试过了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yuaqu 发表于 2010-9-12 22:06:00
&nbsp;关键就是看面板里的信号能否和被VAV控制器们共享了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
usagi123 发表于 2010-9-14 20:35:00
<p>当然可以,我们就是这么做的,节约钱嘛</p>