BA线缆要求-急!...

[复制链接]
智翔 发布于: 2006-6-7 12:09 4247 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问各位同行:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我碰到一招标,要求ba线缆采用kvv ×1.5mm2,我想问一下:</p><p>BA监控线缆有没有规范要求呢,若没有,常规作法是什么呢?</p><p>好像不同项目招标要求各不相同啊?郁闷。。。。</p>
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
古仁 发表于 2006-6-10 12:09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
网络蜘蛛 发表于 2006-6-10 15:18:00
<p>ba线缆可去参考自动化仪表的设计规范</p><p>常规做法也是根据上述规范</p><p>一般来说:模拟量信号,无论是ao,还是ai采用rvvp4*1.0线缆,实际应用中很多品牌的3根线就够用了,一个电源,一个信号,一个公用端</p><p>有些温度传感器采用电阻感温元件,用rvvp2-1.0就足以。</p><p>数字量信号,采用rvv线缆,不需要屏蔽,根据你是实际的设计考虑心数,如果单是数字开关的di点,可用rvv2*1.0,如果你从电力控制箱上取点,可综合计算心数,如:你取了控制点,电气状态点,你就可以用一根rvv4*1.0的线缆,你也可以采用2根2*1.0的线缆,显而易见这样工程造价就稍微高一点。</p><p>电源线,一般采用BV线,我一般作BV3*2.5.</p><p>网络线,根据设备品牌,一般采用AWG22-AWG24标准线规就可(符合RS485要求),屏蔽双绞线缆。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
古仁 发表于 2006-6-11 16:10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whld722 发表于 2006-6-12 13:49:00
<p>呵呵,应该给予奖励,毕竟现在坛子里能耐下心来解答问题,并解答这么详细的同志,已经不算太多了!</p><p>给老蜘蛛点奖励,确实应该!往今后努力哦!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
网络蜘蛛 发表于 2006-6-12 14:13:00
谢谢二位斑竹大人!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
兄弟叫我老代 发表于 2006-6-12 16:10:00
<p>我现在懂的还不多,等我懂多了我也耐心滴回答你们的问题好不??呵呵..多少分才能到游民啊.....</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lookout 发表于 2006-8-11 14:52:00
<p>学习中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SHALLY 发表于 2006-8-14 12:31:00
<p>谢谢老蜘蛛!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ylq35012 发表于 2006-10-24 23:26:00
<p>不知道我的DDC箱有RVV2*2.5的可以不?用BV线,不太好放,有没有必要一定要是三相的,二心的可吗?</p><p>请指教。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiani 发表于 2006-10-25 10:34:00
kvv应该是金属凯装电缆,一般应用于防爆环境中或室外直埋中.线缆的选型主要是看环境要求和系统需求的,不能一概而论的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
上海蓝程 发表于 2006-10-25 15:20:00
KVV是控制电缆,用在防爆场合的没有规定线缆型号,关键是防爆敷设的类型,例如本安、隔爆、增安等,具体怎么选用,看可燃可爆物质来定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
爱谱华顿 发表于 2006-10-26 14:40:00
<p>学习 ..学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bluehate 发表于 2006-10-26 17:12:00
<p>学习来的。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
粤涯 发表于 2006-11-1 13:17:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
皮皮鸟 发表于 2006-11-3 09:40:00
<p>呵呵!谢谢3楼!</p><p>最近做BA!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ranbo0518 发表于 2006-11-3 10:29:00
<p>感谢中~~</p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
风清清 发表于 2006-11-6 15:26:00
<p>我以前见过用BV线做DI DO的控制线,优点是成本低,线细且硬,工人穿线容易,同样的管子可以穿更多的线,在控制箱中端接的很漂亮(因为线硬,色彩选择多,在箱子中横平竖直,很整齐美观,不像软线那样搭拉一捆,也不用打线耳),虽然理论上这样的线不能抗干扰,使用了几年,尚不见因此而出现过什么问题,缺点当然有了,就是穿线的时候必须配对十分清楚,因为硬线是单支的,容易搞混乱,且单皮容易被铁管刮破。<br/>后来为了抗干扰好些,也用RVS线来做过DI DO线,不用双塑的,还是为了省钱,RVS有绞坑,穿线不是很好穿了。<br/>实际觉得DI DO点用什么线都可以,只要满足驱动电路要求即可。<br/>以前还试过用RVS线做HONEYWELL的总线都行,不过后来工程新加的DDC太多以后,变得不稳定,估计是线的问题。<br/>好的可选线材不少,但是做工程的时候,老板动不动就讲省钱了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
camelf 发表于 2006-11-7 16:12:00
控制线应该用KVVR的线缆就可以,规格同RVV的查不多就是绝缘厚度要厚一些,其实最好用多股的硬线做DI,DO,一般为1m2的线有7-9股,这样的线做控制比较适合,但是不是国标的需要定制,,如果做通讯线最好选择标准的RVVP或者RVVSP的线