千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教个网线供12V电的问题...

[复制链接]
cololf 发布于: 2010-8-3 20:07 1828 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下,用50米网线传12V能行么压降会多大?最远多少米可以?
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2010-8-3 20:10:00

呵呵,你太有才了!!!

 

50米单个摄像机,有9V你就笑了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cololf 发表于 2010-8-3 20:14:00
新手,诚心求教。大概能正常传输多少米?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
石斑鱼11 发表于 2010-8-3 20:17:00
本人尝试过10米内的但是12v的电压过去变10V了,你的50米过去的话恐怕有个7V左右了哦,呵呵小心哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BBQ2010 发表于 2010-8-3 20:19:00
以下是引用cololf在2010-8-3 20:14:00的发言:
新手,诚心求教。大概能正常传输多少米?

传输的构架本身理念就错了,如果我是你,非要这么做,我给他选个15-20V的开关电源。

 

自己拿万用表自己量着调了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cololf 发表于 2010-8-3 20:24:00
那就只能采用前端供电了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BBQ2010 发表于 2010-8-3 20:34:00
以下是引用cololf在2010-8-3 20:24:00的发言:
那就只能采用前端供电了吧?

你就省着50米的电源线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yzshield 发表于 2010-8-4 14:08:00
50M你传过去估计也就7V 左右啦!50M的线也不用省不吧!要不然你用18V的电源过去 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
suxingguo 发表于 2010-8-4 14:19:00
前端供电 网线里面走220v电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lemonking 发表于 2010-8-4 15:03:00

压降U计算如下:
U=I×ρ×L/S   
ρ铜的电阻率ρ= 0.017 Ω·mm2/m =0.017 欧姆*平方毫米/米 =1.7×10-8 Ω·m2/m 。
I为铜线通过的额定电流。
S为铜线截面积。
L为铜线长度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pt881 发表于 2010-8-4 20:50:00
根据我的经验告诉你,你前段电压会是3.2V,以为网线的国标是假的,真是损耗非常大,建议不要节约那50M线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
a157549815 发表于 2010-8-5 09:49:00
不错,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
哎呀的小雨 发表于 2010-8-5 09:53:00
这个真学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
suikou 发表于 2010-8-11 13:45:00
有想法    做电信动力环境监控的时候是网线传的12V  不过最长10米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dsc79 发表于 2010-8-11 22:07:00
晕。网线供电,亏你想的出来,工程就是这样被做坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jimmyfang 发表于 2010-8-11 23:54:00

50米,12v,不可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yangyuanfeng 发表于 2010-8-12 16:27:00
哈哈 我用网线做过控制线的 200M左右 没有问题 但是做电源还没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
fshy2605 发表于 2010-8-14 10:41:00
网线做电源线感觉不是太好,它的绝缘层不耐高压