我给用户进行小区弱电改造,监控布线困难,所以选择了在原有监控点上加二路及三路的视频叠加器,现出现图像丢帧现像,就是有“动画”现像,请教各位谁有知道的,怎么解决。谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xudapao110 发表于 2011-10-2 12:31:00
期待高手来解答下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
花开似我 发表于 2011-10-3 09:58:00

调一下发射端就行了,如果还不行,就看看叠加器附近有没有什么导电的东西,那破玩意儿不能接触导电的东西,有的质量差的,甚至不能接近,我有次把叠加器钉墙上的时候,钉子碰到墙里的钢筋了,找了好久才找到愿意,移开几厘米就行了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
优视天下 发表于 2011-10-3 12:20:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报