8885361
积分
帖子
主题
最近做了一个项目,采用UPS集中供电(没有接地),也就是从监控室UPS传输220V到摄像机旁边用直流电源。视频线有400多米,用的是75-5的128编的纯铜线。今天下午接好后发现每个画面都有斜纹干扰,包括监控室外面大概10米左右的一个摄像头也难以幸免。不知是何原因,还望各位高手给予指导。(下面画面是从录像中抓出的,看着没那么明显,主要是斜纹多)
使用道具 举报
应该是干拢问题,有可能是强电干拢的问题,用传输器应该是可以的。有兴趣
加Q 1204742963
10的都有干扰,附近应该有干扰源了
又没接地,估计是干扰源整的,
愚见而已,小弟也是来学习
根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考
.详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑
同意楼上..
---------------------------------------
深圳天城威视科技有限公司 小唐
QQ:752126591
TEL:0755-26965161-804
Mobile:13824361870
www.tcnetvideo.com
学习了
ipnu
不好的视频线,传输400米肯定会有干扰,可以加一个抗干扰器试一下
同意,拿出来教教
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页