外网多人同时访问多台硬盘录像机的要点
2008-12-31 17:30
嵌入式硬盘录象机本身有24路访问限制。多客户访问的话,超出硬盘录象机的处理能力,建议用集中管理软件,示例说明:
1、指定三台硬盘录象机内网IP地址,假设分别为
001:192.168.0.111;
002:192.168.0.112;
003:192.168.0.113
2、指定三台硬盘录象机HTTP及端口号,假设分别为
001:80,8000;
002:81,8001;
003:82,8002
3、设定三台硬盘录象机用户名及访问权限
4、内网拿一台PC机,安装流媒体服务器软件,指定它的内网IP地址,假设为192.168.0.114
5、路由器中,映射端口,分别为:
80、8000,192.168.0.111;
81、8001,192.168.0.112;
82、8002,192.168.0.113;
554, 192.168.0.114;
12000-20000,192.168.0.114
PS: 新安装的系统,TCP/IP访问连接数限制在256,多通道访问建议修改,可用TCPIP连接修改软件修改。
6、客户端PC机卸载360等非必须软件,安装集中管理软件客户端
7、客户端软件中,先添加根节点,再添加流媒体服务器,然后添加设备。这里需要注意的是,你每一个添加的设备,我是说001、002、003,他们的访问端口都不一样了,分别是8000、8001、8002。 |
多台硬盘录象机同时外网访问调试手记
最近做了一个小单,一个酒店,48个点监控。方案设计、布线、设备选型、安装,这些没什么好说的,说说多台硬盘录象机同时外网访问实现的调试过程吧。<br> <br> 首先,酒店抱着试试看的态度,安装了16个点的监控,用的一台海康16路硬盘录象机,采用的是共享2M的ADSL。<br> <br> 做完之后,老总提出要在办公室能看到监控室的16个画面。<br> <br> 成,没问题!用内网,指定给硬盘录象机一个内网IP地址,IE访问,实现!<br> <br> 老总又提出,得在家也能看到酒店的实时情况。<br> <br> 没问题!咱给他用一个带TP-LINK410的路由器,申请一个科迈的动态域名,在路由器中映射81、8000端口,到硬盘录象机所在IP,告诉他用IE访问的方法,同样实现。<br> <br> 这个时候,问题来了。<br> <br> 该酒店是共享2M普通ADSL,酒店客房有人使用宽带的时候,外网访问监控系统,半天打开不了图象。我们建议他们换光纤。老总挺痛快,上10M光纤,5000大洋/年(狗日的电信,真够黑的)。在老总家访问酒店监控系统,nnd,那真够爽的!<br> <br> 那几天,老总不怎么去酒店,天天在就能看到酒店的状况。这一整,不好了,老总上瘾了,提出再加16个点。<br> <br> OK,干!又加了一台硬盘录象机<br> <br> 这台硬盘录象机加上去,在路由器中,开放81、8001端口,映射到这台硬盘录象机上。<br> <br> 问题来了。请注意,从这个时候起,问题就来了<br> <br> 酒店一共5个地方,需要同时查看监控画面。<br> <br> 每次用IE访问的时候,加起来一共只能访问24个画面。什么意思呢?就是说,A经理打开16个画面,B经理就只能打开8个画面了。<br> <br> 这种情况以前也没遇到过呀,怎么办?<br> <br> 电话海康技服,告诉我,这种情况,是因为硬盘录象机本身有24路访问限制。也就是说,多客户访问的话,超出硬盘录象机的处理能力。<br> <br> 怎么办呢?在内网指定一台PC机,安装海康提供的流媒体服务器软件。该软件下载解压缩后,安装即可,没有需要设置的地方。所有客户端,禁止IE访问,采用海康的客户端软件访问。在路由器中,映射一个554端口到流媒体服务器软件安装所在的pc机。<br> <br> 这里说说客户端的设置。<br> <br> 首先,添加一个根节点,然后,添加流媒体服务器地址,再添加设备<br> <br> 这样设置完了后,内网有些机器能访问,有些机器不能访问<br> <br> 我的噩梦从这开始了。<br> <br> 我把每台机器挨个调试一次,客户端卸了装装了卸,怎么也找不到不能访问的机器的问题所在<br> <br> 后来,跟海康技服沟通的时候,他的一句话给了我灵感:我们办公室有一台安装版的机器能访问,但有一台ghost版的机器,只能访问8个通道。<br> <br> NND,一不做二不休,我把360、杀毒软件全卸载<br> <br> 奇迹出现了!<br> <br> OK了!<br> <br> 这里,请允许我粗个口:去你大爷的360!折腾小爷小半天时间!<br> <br> 到这里,内网机器访问一点问题也没有了。<br> <br> 老总回家后,用客户端软件访问,挨个打开没点问题了。<br> <br> 可是,16个画面同时打开的时候,竟然还是存在只能打开8个通道的问题!!<br> <br> 不可能呀,如果流媒体服务器没有起作用,那就一个通道也访问不了。可现在能访问8个通道,说明流媒体服务器还是起作用了。那,问题会出在哪呢???<br> <br> 别急,问题就出在TCP/IP访问连接数限制上!<br> <br> 没错,新安装的系统,一般会把连接数限制在256,我把这个连接数修改为30000,可以访问了。<br> <br> 这些问题解决之后,老总提出,再加16个点,把整个酒店除了厕所之外的所有地方,全都监控起来。<br> <br> 成,咱干了!<br> <br> 加上第三套设备之后,路由器中映射端口82、8002到第三台硬盘录象机所在IP。问题又出来了<br> <br> 咋跟加了第二台时候一样,外网还是只能访问8个通道呢?<br> <br> 再电话海康技服,路由器中,增加端口段12000-20000,映射到流媒体服务器所在PC机,问题解决!<br> <br> <br> <br> 大概总结一下设置过程:<br> <br> 1、指定三台硬盘录象机内网IP地址,假设分别为001:192.168.0.111;002:192.168.0.112;003:192.168.0.113<br> <br> 2、指定三台硬盘录象机HTTP及端口号,假设分别为001:80,8000;002:81,8001;003:82,8002<br> <br> 3、设定三台硬盘录象机用户名及访问权限<br> <br> 4、内网拿一台PC机,安装流媒体服务器软件(海康官方网站上下载),指定它的内网IP地址,假设为192.168.0.114<br> <br> 5、TP-LINK410路由器中,映射端口,分别为:80、8000,192.168.0.111;81、8001,192.168.0.112;82、8002,192.168.0.113;554,192.168.0.114;12000-20000,192.168.0.114<br> <br> 6、客户端PC机卸载狗娘养的360,安装海康提供的客户端软件<br> <br> 7、客户端软件中,先添加根节点,再添加流媒体服务器,然后添加设备。这里需要注意的是,你每一个添加的设备,我是说001、002、003,他们的访问端口都不一样了,分别是8000、8001、8002<br> <br> 8、还有什么呀,对帐,结帐,下面的同志鼓掌呀<br
多台硬盘录象机同时外网访问调试
第一步:在路由器里设置分配不同的端口至不同的DVR
第二步:在DVR里分别设置三个不同的WEB访问端口号,与第一步对应
第三步:在公网访问时在地址后面加上相应的端口号即可,比如:http://rsdvr.vicp.net:8000, http://rsdvr.vicp.net:8001, http://rsdvr.vicp.net:8002
第四步:搞定收工
深圳真功夫监控科技,搜集整理!www.sony-sharp.cn
销售技术电话:0755-25778900,13430901030
QQ:806088925
|