请高手“lswyw”进来看看110配线架的问题...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2013-3-5 16:25 1391 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<br/>

根据前帖子的内容http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=502098#

您答复如下,让我茅舍顿开
““110配线架的组成 100对110配线架占用1U的空间 插满4对和5对模块后,100对配线架可以出24个语音点” 这个说法不知你是怎么想的,100对的110配线架可以出100个语音点 你现在要用的是48个语音点,如果工作端用的是2芯的电话线,那么主干用50对的大对数,打在110配线架的左边,可记成A1-A25、B1-B25,然后工作端打在110配线架右边,记成A26-A50、B26-B50,然后可以用0.4或0.5的单芯跳线去跳就可以了,很方便,也可以把网线剪下来,抽出来,一对一对的打上去,那么你48个语音点就是用到1U的空间就可以了 如果工作端是用网线的,也最好是打在110配线架上,主干50对或100对大对数打一个110配线架,然后工作端视工作需要,可以一个工作端打两对或四对都打上去,如果打两对,那么工作端需要1个110配线架,这样需要用到2U的空间,如果打四对,就需要两个110配线架,然后主干跳线到工作端,这样需要3U的空间”






如图现在假设工作区采用2芯的电话线,不知道我这样子理解对不对,请高手多多指导 A1-A24 A2-A23 A3-A22...........A12-A13 A1-A12模块区卡接50对大对数电缆 A13-A24模块区卡接2对电话线 中间用2对110-110跳线连接 请指导一下啊,高手!
[此贴子已经被作者于2013/3/5 16:26:08编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
作业面23 发表于 2013-3-5 18:37:00
如图现在假设工作区采用2芯的电话线,不知道我这样子理解对不对,请高手多多指导 A1-A24 A2-A23 A3-A22...........A12-A13 A1-A12模块区卡接50对大对数电缆 A13-A24模块区卡接2对电话线 中间用2对110-110跳线连接 请指导一下啊,高手!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
psyche2124 发表于 2013-3-6 10:09:00
期待高手,我也很想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
作业面23 发表于 2013-3-6 15:08:00
请高手“lswyw”
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
5#
lf830130 发表于 2013-3-6 15:36:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ZJZYQ1668 发表于 2013-3-6 17:38:00
110配线架总共有4个25对区域,每个区域有6个4对模块和一个5对模块,你有50对大电缆刚好用掉上面的二排,下面二排可用24根三类四芯电话线,跳线时用一条对绞线上下直接卡接即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
作业面23 发表于 2013-3-6 22:43:00
多谢您的指导,有个问题
前面的lswyw高手说过
把100对110配线架,分为左右两个区,左边用48对线作为干线区,右边48对线作为水平区
这个原理上看好像也是通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
作业面23 发表于 2013-3-7 14:10:00
是不是有两种打法?一种是左边做干线区,右边做水平区,另外一种上上面用50对卡接50对大对数电缆,下面卡接水平区电话电缆?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
作业面23 发表于 2013-3-7 20:20:00
呵呵,有没有人可以知道一下哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
作业面23 发表于 2013-3-8 09:18:00
高手早上好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yh65501 发表于 2013-3-8 11:08:00
这东西没啥标准,出于省空间、省材料可以打在一个配线架上,上下分还是左右分无所谓,但我们一般是不允许这样分的,防止后面加线时候乱掉···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
作业面23 发表于 2013-3-8 14:51:00
那该怎么分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
作业面23 发表于 2013-3-9 12:55:00
高手请看啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
作业面23 发表于 2013-3-9 12:57:00
高手请入啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
作业面23 发表于 2013-3-10 12:20:00
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
作业面23 发表于 2013-3-10 16:46:00
<p>去那里了!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wosxiongbo 发表于 2013-4-12 14:03:00
<p>我觉得这个8楼说的对,水平和垂直都无所谓吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sds726 发表于 2013-4-12 16:10:00
积分啊,,,看起来好诱人的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
gianttnt 发表于 2013-4-12 17:05:00
<p>我在百度回答过你这个问题。看来你到现在还没有理解110配线架的用法;请仔细看看我给你在百度上的回答和图片“http://zhidao.baidu.com/question/529755208?&amp;oldq=1”。大对数电缆应该打在4对或5对模块的上面,也就是用模块压住大对数电缆,然后在模块上面打电话跳线;如果是结构化布线系统,跳线另一头打RJ-11/RJ-12水晶头,然后插到网络配线架上。不应该将两端都打在110配线架上,这样打线浪费110配线架的资源。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
作业面23 发表于 2013-4-12 22:28:00
“不应该将两端都打在110配线架上,这样打线浪费110配线架的资源。”


多谢您的耐心,你上面的那句话是指水平电话区不应该使用110配线架来压接4对双绞线,或者2芯电话线?
可是现实中,很多是这么做的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报