千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

现有报警系统正在工作,想借用红外探测来启动有线门...

[复制链接]
szmalong168 发布于: 2012-1-17 12:47 923 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有报警系统正在工作,想借用红外探测来启动有线门铃,当做迎宾门铃用,怎样连接?

 

谢谢先!

 

红外探头是3根线的

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yongzun 发表于 2012-1-18 09:37:00

用探测器里面的ALARM端口(有些探测器里面标识为:NC/C),接到门铃触发按键线上。另外红外探测器需要供电,给个DC12V就OK了。

3根线的是负极共用的!即可以接负极,也可以并到C接口!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
信阳万通科技 发表于 2012-1-19 00:58:00

你得具体提供 探头的型号 看情况而定

楼上的 你能确定LZ的红外探头有ALARM的端口吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maoblue1 发表于 2012-1-19 19:47:00

楼上的你们呢漏了个很重要的东东。继电器。

报警器常开端串入12V直流电压,然后接入据电器电极端。然后再分出分别给迎客门铃和报警主机。

 

常用的联动接法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
七喜 发表于 2012-2-15 09:22:00
4楼正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tygjal 发表于 2012-2-16 12:48:00
把报警当门铃启动原因,想法不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
淡蓝的忧郁 发表于 2012-2-16 14:41:00

最起码需要外置个继电器联动模块。或者使用专门的出入口控制探测器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆